Hej,
Ska byta några element. Har tittat på ett Yali Digital, https://www.lviprodukter.com/products/panelradiators/yali-digital.htm. Har varit i kontakt med 2 olika elektriker från olika firmor. Dessa 2 firmor har kommit med helt olika svar om elementet går att installera eller inte.
Elektriker/Elfirma 1 säger att man inte får installera elementet om man inte drar in jord till det och samtidigt jordar hela rummet som att även byta ut alla kontakter till jordade. Han säger att det måste vara ett dubbelisolerande element för att man ska få installera det i ett ojordat rum.
Elektriker/Elfirma 2 säger att elementet går utmärkt att installera även i ojordade rum. Dock får man inte dra fram en jordkabel till det om man inte samtidigt jordar resten av rummet men det förstår jag redan.
Vilken elektriker/elfirma har rätt? Får jag eller får jag inte installera detta element i det ojordade rummet? Vad säger ellagen?
/Berra
Ska byta några element. Har tittat på ett Yali Digital, https://www.lviprodukter.com/products/panelradiators/yali-digital.htm. Har varit i kontakt med 2 olika elektriker från olika firmor. Dessa 2 firmor har kommit med helt olika svar om elementet går att installera eller inte.
Elektriker/Elfirma 1 säger att man inte får installera elementet om man inte drar in jord till det och samtidigt jordar hela rummet som att även byta ut alla kontakter till jordade. Han säger att det måste vara ett dubbelisolerande element för att man ska få installera det i ett ojordat rum.
Elektriker/Elfirma 2 säger att elementet går utmärkt att installera även i ojordade rum. Dock får man inte dra fram en jordkabel till det om man inte samtidigt jordar resten av rummet men det förstår jag redan.
Vilken elektriker/elfirma har rätt? Får jag eller får jag inte installera detta element i det ojordade rummet? Vad säger ellagen?
/Berra
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Båda har fel, men inte helt fel. Det är lätt att slira på begreppen och orsaka missförstånd.
Allmänt sett får man installera apparater avsedda att skyddsjordas (klass I) i ett ojordat rum. De ska där inte anslutas till skyddsjord, men man får naturligtvis dra fram en skyddsjordsledare för framtida bruk, men som sagt inte ansluta den till radiatorn.
Jag tycker däremot att det är en riktigt dålig ide att installera en massa nya radiatorer avsedda att skyddsjordas i detta rum. Förr fanns det faktiskt föreskrifter som förbjöd flera klass I-produkter inom räckhåll från andra apparater och uttag. Det tänjer på elsäkerheten då det sätter rummets isolerande egenskaper på prov. Så det är en god rekommendation att samtidigt skyddsjorda hela rummet, eller använda dubbelisolerade radiatorer (klass II).
Så, en faktor att titta på är just hur rummet är beskaffat. Är det helt isolerat från jord och skyddsjord? Du ska kunna direkt ta på en spänningssatt del utan att få ström i dig - golv och väggar ska isolera och det får inte finnas några ledande delar som har kontakt med jord eller skyddsjord. Renoveringar med tiden kan ha förändrat dessa förutsättningar, som kanske inte har riktigt bra från början.
Sedan kan en "digital" radiator i sig behöva jord för funktionens skull eller för att inte störa omgivningen. Jag hittar dock inga specar på LVI's sidor, inte ens Yali Digital på en svensk sida, dåligt!
Allmänt sett får man installera apparater avsedda att skyddsjordas (klass I) i ett ojordat rum. De ska där inte anslutas till skyddsjord, men man får naturligtvis dra fram en skyddsjordsledare för framtida bruk, men som sagt inte ansluta den till radiatorn.
Jag tycker däremot att det är en riktigt dålig ide att installera en massa nya radiatorer avsedda att skyddsjordas i detta rum. Förr fanns det faktiskt föreskrifter som förbjöd flera klass I-produkter inom räckhåll från andra apparater och uttag. Det tänjer på elsäkerheten då det sätter rummets isolerande egenskaper på prov. Så det är en god rekommendation att samtidigt skyddsjorda hela rummet, eller använda dubbelisolerade radiatorer (klass II).
Så, en faktor att titta på är just hur rummet är beskaffat. Är det helt isolerat från jord och skyddsjord? Du ska kunna direkt ta på en spänningssatt del utan att få ström i dig - golv och väggar ska isolera och det får inte finnas några ledande delar som har kontakt med jord eller skyddsjord. Renoveringar med tiden kan ha förändrat dessa förutsättningar, som kanske inte har riktigt bra från början.
Sedan kan en "digital" radiator i sig behöva jord för funktionens skull eller för att inte störa omgivningen. Jag hittar dock inga specar på LVI's sidor, inte ens Yali Digital på en svensk sida, dåligt!
Klicka här för att svara