Om inte dessa element sitter i en uppvärmd bastu så känns det som en teknisk omöjlighet. Du har inte förväxlat input-outputrören?
Nej.. kör värmekamera på tillopp och returH Harald Blåtumme skrev:
Så här såg det ut med värmekameranuseless skrev:
Medlem
· Sverige
· 5 418 inlägg
Men hur är detta ens möjligt? Även om elementet är felkopplat (dvs skickar in inloppet i underdel, tar ut utlopp i överdel) så måste rimligen en del värme ha avgivits från det varma inloppsvattnet. Det kan aldrig bli varmare, såvida elementet som sagt inte är placerat i en uppvärmd bastu vilket knappast är fallet.
Du ser väll på bilderna jag skickade? Tilloppet i överdelen av elementet är 2 grader kallareH Harald Blåtumme skrev:Men hur är detta ens möjligt? Även om elementet är felkopplat (dvs skickar in inloppet i underdel, tar ut utlopp i överdel) så måste rimligen en del värme ha avgivits från det varma inloppsvattnet. Det kan aldrig bli varmare, såvida elementet som sagt inte är placerat i en uppvärmd bastu vilket knappast är fallet.
Medlem
· Sverige
· 5 418 inlägg
Men då är det att du har misstagit input-output i elementet. Dvs det är felkopplat, inloppet ska komma i övre delen av elementet och utlopp ska ske i undre delen. Här verkar det vara tvärtom vilket är fel.
Medlem
· Sverige
· 5 418 inlägg
Dessutom visar dina mätningar en väldigt låg tempskillnad mellan inkommande varmvatten och utgående returvatten. Så blir det om det är felkopplat.