Halloj! Har två element på min övervåning där returen är två grader varmare än tilloppet.. vad ger detta för utfall? Känner att det blir sämre värme på dessa två element än dom andra på samma våning
 
Låter som att det är felkopplat. Och ja, det blir sämre värme om det varmare vattnet kommer in i botten.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Om inte dessa element sitter i en uppvärmd bastu så känns det som en teknisk omöjlighet. Du har inte förväxlat input-outputrören?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
H Harald Blåtumme skrev:
Om inte dessa element sitter i en uppvärmd bastu så känns det som en teknisk omöjlighet. Du har inte förväxlat input-outputrören?
Nej.. kör värmekamera på tillopp och retur
 
  • Värmekamera visar temperatur på 36,0°C på rörledning, med termograferad bild av temperaturfördelning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmekamera visar temperatur på 34,4°C på tilloppsrör eller returledning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
useless useless skrev:
Låter som att det är felkopplat. Och ja, det blir sämre värme om det varmare vattnet kommer in i botten.
Så här såg det ut med värmekameran
 
  • Värmekamera visar värmebild med högsta temperatur på 36,0°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmekamera visar 34.4°C på en yta, bilden visar infraröd avläsning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den varmare är tillopp och den kallare är retur. Känn med handen också vilken som är varmare, så inte instrumentet mäter fel.
 
Men hur är detta ens möjligt? Även om elementet är felkopplat (dvs skickar in inloppet i underdel, tar ut utlopp i överdel) så måste rimligen en del värme ha avgivits från det varma inloppsvattnet. Det kan aldrig bli varmare, såvida elementet som sagt inte är placerat i en uppvärmd bastu vilket knappast är fallet.
 
G gbgustaf skrev:
Den varmare är tillopp och den kallare är retur. Känn med handen också vilken som är varmare, så inte instrumentet mäter fel.
Nej instrumentet visar inte fel
 
H Harald Blåtumme skrev:
Men hur är detta ens möjligt? Även om elementet är felkopplat (dvs skickar in inloppet i underdel, tar ut utlopp i överdel) så måste rimligen en del värme ha avgivits från det varma inloppsvattnet. Det kan aldrig bli varmare, såvida elementet som sagt inte är placerat i en uppvärmd bastu vilket knappast är fallet.
Du ser väll på bilderna jag skickade? Tilloppet i överdelen av elementet är 2 grader kallare
 
Men då är det att du har misstagit input-output i elementet. Dvs det är felkopplat, inloppet ska komma i övre delen av elementet och utlopp ska ske i undre delen. Här verkar det vara tvärtom vilket är fel.
 
  • Gilla
Dr Benz och 1 till
  • Laddar…
Dessutom visar dina mätningar en väldigt låg tempskillnad mellan inkommande varmvatten och utgående returvatten. Så blir det om det är felkopplat.
 
sebbe_j sebbe_j skrev:
Nej.. kör värmekamera på tillopp och retur
Hur ser det ut om du tittar på hela radiatorn?
Det normala är att ha jämnvarmt upptill och jämnt fallande temperatur neråt.
I ditt fall bör högersidan vara varm och vänstersidan kall.
 
Med all sannolikhet felkopplat, men för att utesluta ev. mätfel, så kan man stänga termostaten och låta radiatorn och rören kallna. Sen öppnar man och då känner man tydligt vilket rör som blir varmt först.
 