Har strul med ett element i huset.
Är det först som kommer från fjärrvärme växlarna.
Är det nyaste i huset på en toa dragit med slang.
Problem med porlande o känns som det intr orkar fylla upp.
Har bytt expansionskärl då vi trodde det var kass.
Har lufta enligt konstens alla regler.
En sa testa stryp returen på det elementet men ser inte ut o finnas ?
Närbild av rör och ventiler anslutna till ett element mot en vägg, potentiellt med problem relaterade till fjärrvärmesystem och expansionskärl.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vit väggmonterad radiator mot en mönstrad grå vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Närbild av två silverfärgade rörkopplingar eller ventiler med dammiga ytor anslutna till en vit hushållsapparat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Röranslutning med mått och specifikationer, “V4 Botten och Sida 2-rör”, samt anslutning 4 x M22x1,5 utvändig gänga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Har även satt på en automatisk luftare men endå inte bra
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.