Hej

Tänkte att denna fråga kan säkert ett flertal svara på men själv kan jag inte det.

Har fått ett element av en kompis som jag ska sätta in i källarplan om det nu passar.
Har 2rörs system i huset och kan i så fall dra ner nya rör till detta element.
Dock är min fråga om denna koppling är 1 rörs eller 2 rörs ?

På kopplingen står det 2 (sedan något som liknar en gaffel) och sen 0

Någon som vet detta

Tack på förhand
//Micke
 
  • koppling.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Set ut som ett ettrörskoppel, men eftersom radiatorn har rör in/rör ut, kan man nog ta bort kopplet och koppla in radiatorn som en tvårörsradiator. (Kanske en strypventil på returen behövs?), man kan även koppla in en ettrörsradiator på "returen" eller "matningen" till ett tvårörssystem, men man måste då verkligen hålla koll på hur den radiatorn påverkar flödet....


M.a.o. i system där en kall retur är gynnsam (VP, acktank, FV etc) kan man låta radiatorer ligga i serie med returen t.e.x. i källare/garage och få uppvärmning /frostskydd där av "spillvärmen" på returen.
 