Sedan bara en kontrollfråga, vad är det för dimension på trådarna till jodfelsbrytaren, ser ut som de möjligen bara är 4 kvmm tycker jag.
 
hempularen skrev:
Det har framgått i andra trådar här att det är krav på huvudbrytare i en central.
Det finns väl inget sådant krav om denna centralen är avsäkrat och kan brytas från annan gruppcentral med HB i den.
 
hempularen skrev:
Sedan bara en kontrollfråga, vad är det för dimension på trådarna till jodfelsbrytaren, ser ut som de möjligen bara är 4 kvmm tycker jag.
Och? Den ska kanske avsäkras med 16 A då räcker ju t.o.m 2,5 mm2
 
Det är 6mm2 internt och kommer paralellkopplas med en annan undercentral 3m bort (mellanvåning).
Det jag funderar över är ifall jag ska köra med 6mm2 PEN eller försöka beställa 10mm2. Det känns onödigt då alla andra centraler i huset har 6mm2 men reglerna säger väl 10mm2 idag?
 
Du kan hoppa över huvudbrytaren, du har ganska lite plats och du kan få nytta av den senare. JFB är som sagts av fel typ, säkert ny men inte avsedd för detta fallet.

Annars ser det bra ut tycker jag också. Men en fråga är vad du ska mata den med? Om det är femledare ska du inte ha den blå förbindningen mellan jordskenan och JFB och är det ny fyrledare ska du ha >= 10mm2 PEN-ledare.
 
BBJB skrev:
Det är 6mm2 internt och kommer paralellkopplas med en annan undercentral 3m bort (mellanvåning).
Det jag funderar över är ifall jag ska köra med 6mm2 PEN eller försöka beställa 10mm2. Det känns onödigt då alla andra centraler i huset har 6mm2 men reglerna säger väl 10mm2 idag?
Då kan du köra med 5G6mm2 för den nya matningen så slipper du göra formellt fel och det blir dessutom lite bättre. Att gå över till femledarsystem till nya centralen är helt ok. Och huvudbrytaren kan du som sagt skippa, vid brytning kan du använda säkringarna eller tom JFB.
 
Satt och funderade på 5ledare men tror det blir trångt då jag bara har vp20 fram =/
 
Försöker kränga jfb på tradera för 200kr. Borde den väl vara värd?
 
Mikael_L
Om denna nya central är kopplad efter en 30mA JFB i tidigare central är ju dessa grupper skyddade av JFB i tidigare central och JFB'n i denna central kan helt utgå.

Jag påstår inte att det är den bästa lösningen, men godkänt är det iaf.
Mest känns det väl lite snålt, och ökad risk för tjuvutlösningar på JFB,n då det antagligen kommer sitta mer junk med läckströmmar på enda JFB.
Men om man ändå funderar på att skippa HB så kan man väl låta JFB'n också ryka. Och bara se till att det är skyddat av tidigare JFB.
 
Också en tanke. Dock har den centralen idag en 2pol jfb för gruppen till badrum. Är en gammal diazed utan brytbar noll/jordskena. Så det känns inge kul att börja rota där och bygga om.
 
Har läst att andra har lyckats få in 3x6mm2 +10mm2 i ett 20rör. Är det någonting man "får" göra?
Är det krav eller direktiv på antal ledare i rör?
 
BBJB skrev:
Försöker kränga jfb på tradera för 200kr. Borde den väl vara värd?
Om nu någon verkligen behöver en 300 mA.
Om man vill ha en 30mA så hittar man dessa på diverse byggvaruhus och typ Jula för 250 kr. Så du få nog vara beredd på en avsevärd sänkning av priset :)
 
Jag själv brukar handla billigt på jula biltema etc. Men en sak som jfb skulle jag aldrig köpa där. Får hoppas folk ser skillnad mellan noname och Hager.
 
oceanis skrev:
Om nu någon verkligen behöver en 300 mA.
Om man vill ha en 30mA så hittar man dessa på diverse byggvaruhus och typ Jula för 250 kr. Så du få nog vara beredd på en avsevärd sänkning av priset :)
Det är inte omöjligt att dom vill skydda t.ex. en bergvärmepump med 300mA för brandskydd. Alternativet är att den ska ligga utanför.
 
Om man skulle behålla den för tex skydd utav motorvärmare, vedpannan/elpatron men det blir iofs uttag och då fick man inte ha 300ma?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.