Har skaffat Theben Thermia 610 top2
Jag får inte fram ström till förbrukningssidan öven när tiduret gar slagit på.
Någon som kan förklara hur inkommande och utgående fas respektive nolla ska kopplas för att det ska fungera?
 
Det står i manualen, men utgående kan du lägga in på nollan i uret eller på nollplint. Sen får du bygla från fasen ner på undersidan och sen tändtråden bredvid. Har för mig det är fasen i mitten och tändtråd till höger.
 
Tack Magnus
Fick det inte att fungera enligt installationsanvisningen. Efter att ha mätt spänningen på de olika plintarna kom jag fram till samma resultat som du beskrev. Kopplingen ser ju inte ut som den medskickade installationsanvisningen, men det fungerar.
Tack 😃
 
Den är lite annorlunda, men så brukar jag alltid installera dom 👍
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.