19 574 läst ·
102 svar
20k läst
102 svar
El fel 280 volt på fasen
Min teori: Avbrott i nollan, dock är där kvar en liten kontaktyta som gör att kabeln ser hel ut när man gör kontinuitetstest pga den låga strömmen vid mätningen.
När man lägger på last och det börjar flyta lite större ström i nollan öppnas avbrottet upp, du tappar nollan och spänningen driver iväg.
Beroende på kontaktytan händer det inte varje gång man testar, men fenomenet uppstår oftare och oftare med tiden.
När man lägger på last och det börjar flyta lite större ström i nollan öppnas avbrottet upp, du tappar nollan och spänningen driver iväg.
Beroende på kontaktytan händer det inte varje gång man testar, men fenomenet uppstår oftare och oftare med tiden.
Då lutar det åt att det är fel hos dig.ryabacken skrev:
Hur märker du att det blir 280V, lyser lamporna mycket starkare eller ?
Vad har du för spänningsprovare att mäta med?
Övertoner förekommer mer eller mindre överallt på elnätet (mobilladdare, platt-tv, dator, m.m.)
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
På min nätstation har jag ingen aning om hur många vi ärPO_ skrev:
bax skrev:Min teori: Avbrott i nollan, dock är där kvar en liten kontaktyta som gör att kabeln ser hel ut när man gör kontinuitetstest pga den låga strömmen vid mätningen.
När man lägger på last och det börjar flyta lite större ström i nollan öppnas avbrottet upp, du tappar nollan och spänningen driver iväg.
Beroende på kontaktytan händer det inte varje gång man testar, men fenomenet uppstår oftare och oftare med tiden.
Fast när de gjorde testet så belastade de med flera ampere
nisse123 skrev:
Vi har flera späningsmätare + att våra UPS´er får spelet+lampor lyser mer + kaffebryggaren går fortare. Hur kan felet vara hos mig när det från Eon levereras 280 volt på L2?
Som du beskriver mätningarna går det ej att avgöra var felet ligger hos, dig eller hos nätägaren.
Du behöver göra en komplett uppmätning.
Med huvudsäkringar i :
Mellan alla tre faser L1-L2, L1-L3 , L2-L3. Sen beroende om du fyr eller femledar system in L1 mot PE eller PEN, L2 mot PE eller PEN, L3 mot PE eller PEN. Sen mellan nolla och PE i din central. Sen mellan PE och sann Jord.
Sen gör du om dessa mätningar med dina huvudsäkringar urskruvade. återkom med resultatet så löser vi detta.
Just nu låter det som dålig kontakt i nollan vid en två eller trefaslast med nolla (misstänker induktionshäll) Men som sagt det saknas mätvärden för huvudspänningarna. bör vara 400 VAC. Felet behöver inte ligga hos dig, men på samma trafo hos nätägaren.
Än en gång mät Huvudspäinngarna (mellan faserna), spänningen på fas mot jord luras ofta vid transformatorer och flerfaslaster.
Du behöver göra en komplett uppmätning.
Med huvudsäkringar i :
Mellan alla tre faser L1-L2, L1-L3 , L2-L3. Sen beroende om du fyr eller femledar system in L1 mot PE eller PEN, L2 mot PE eller PEN, L3 mot PE eller PEN. Sen mellan nolla och PE i din central. Sen mellan PE och sann Jord.
Sen gör du om dessa mätningar med dina huvudsäkringar urskruvade. återkom med resultatet så löser vi detta.
Just nu låter det som dålig kontakt i nollan vid en två eller trefaslast med nolla (misstänker induktionshäll) Men som sagt det saknas mätvärden för huvudspänningarna. bör vara 400 VAC. Felet behöver inte ligga hos dig, men på samma trafo hos nätägaren.
Än en gång mät Huvudspäinngarna (mellan faserna), spänningen på fas mot jord luras ofta vid transformatorer och flerfaslaster.
280V på L2? Först var det ju på L3 eller är det mellan L2 & L3 du har 280V?ryabacken skrev:
När du slår av all din belastning säger du att spänningen går ner till 230V,
Det låter som glappkontakt i PEN ledaren någonstans.
" När L1 kopplas ur så går spänningen ner till sisådär 230-240 volt på L3. Jag har iallafall inte lyckats mäta fel när allt är helt urkopplat.#
Om EON har kollat kabel fram till dig och inte hittat något fel, och du inte har mätt något fel när du är "urkopplad" så lutar det åt att felet ligger hos dig.
Redigerat:
Du kanske kan förklara vad du menar med endast L1 inkopplad i #1-3? Har du brutit tex genom att L2,L3 säkringar är urskruvade vid din mätarplats kan man mer peka på fel bortanför din del. Men det verkar konstigt efter de olika mätningar som gjorts att man inte funnit något.
Nära tillhands ligger givetvis problem med PEN/N som tex tuktuk nämner så gör gärna lite mer mätningar enligt vad som beskrevs där. Du skulle även kunna ordna rejäl snedlast kontrollerat enfasigt fas för fas och mäta, med tex några elelement, värmefläkt etc. Är inga svårigheter att komma till rätta med vad som felar bara mäta rätt och ev också visuellt kolla alla förbindningar på vägen.
Nära tillhands ligger givetvis problem med PEN/N som tex tuktuk nämner så gör gärna lite mer mätningar enligt vad som beskrevs där. Du skulle även kunna ordna rejäl snedlast kontrollerat enfasigt fas för fas och mäta, med tex några elelement, värmefläkt etc. Är inga svårigheter att komma till rätta med vad som felar bara mäta rätt och ev också visuellt kolla alla förbindningar på vägen.
GK100 skrev:Du kanske kan förklara vad du menar med endast L1 inkopplad i #1-3? Har du brutit tex genom att L2,L3 säkringar är urskruvade vid din mätarplats kan man mer peka på fel bortanför din del. Men det verkar konstigt efter de olika mätningar som gjorts att man inte funnit något.
Nära tillhands ligger givetvis problem med PEN/N som tex tuktuk nämner så gör gärna lite mer mätningar enligt vad som beskrevs där. Du skulle även kunna ordna rejäl snedlast kontrollerat enfasigt fas för fas och mäta, med tex några elelement, värmefläkt etc. Är inga svårigheter att komma till rätta med vad som felar bara mäta rätt och ev också visuellt kolla alla förbindningar på vägen.
Detta händer när L1 är ansluten och L2+L3 är urskruvade vid anslutnigspunkten, mätarskåpet.
Skruva ur ! säkringen och mät huvudspänningarna och återkom med det värdet, att veta att du har 280volt på en icke ansluten fas mot jord säger ingenting.
I det fallet kan du få konstiga mätvärden som beror på mättransformatorer i exempelvis effektvakter. Vi mäter aldrig så i ett olastat system, det är alldeles för mycket felkällor som stör en multimeter. Om du envisas med att mäta en bruten fas så se till att ansluta något enfasigt som tål lite överspänning, typ ett 400Volts element på 1kw, så får vi se om det är ett verkligt värde eller ett mätfel. En multimeter är alldeles för känslig för att använda om man inte har en baslast.
Jag gjorde samma mätning i min kåk och Jag hade 320 Volt på L3. Fast jag vet att det kommer från effektvakten. Drog jag på bastuaggregatet så fick jag 0V. Jag vill intec mästra bara påpeka att du måste mäta fullständigt och inte stirra på ett skenbart värde.
I det fallet kan du få konstiga mätvärden som beror på mättransformatorer i exempelvis effektvakter. Vi mäter aldrig så i ett olastat system, det är alldeles för mycket felkällor som stör en multimeter. Om du envisas med att mäta en bruten fas så se till att ansluta något enfasigt som tål lite överspänning, typ ett 400Volts element på 1kw, så får vi se om det är ett verkligt värde eller ett mätfel. En multimeter är alldeles för känslig för att använda om man inte har en baslast.
Jag gjorde samma mätning i min kåk och Jag hade 320 Volt på L3. Fast jag vet att det kommer från effektvakten. Drog jag på bastuaggregatet så fick jag 0V. Jag vill intec mästra bara påpeka att du måste mäta fullständigt och inte stirra på ett skenbart värde.
Redigerat:
