Hej!

Kort fråga: Får EKKR förläggas i rör i mark? Har aldrig varit i kontakt med den typen av kabel tidigare och ser att den inte har mycket till mantling, men hantverkaren vill använda sådan. Om det är ok är det bara ok för 12-24V styrning eller även för 230V?
 
Den e inte godkänd för 230V.. tror jag.. Den är väl oftast 1mm2? Och jag tror knappast den är godkänd för nedgrävning heller.
 
Vad bra, då låter det som om de använder rätt kabel. Skönt att kunna kolla med er på forat när man blir misstänksam. ;-)
 
Vad ska den användas mer specifikt till då?

//Patrik
 
Den ska användas till kulvertstyrning (cirk.pumpar och ev start/stopp av elpatron). Vet faktiskt inte exakt vad som ska kopplas in med den, men det är till något som har med kulvertstyrningen att göra.
 
EKKR är INTE godkänd för förläggning i mark, inne,ute och på lina är ok. EKFR eller EKLR i mark.
 
Tack elmont för ditt svar. Kabeln är alltså inte godkänd i rör i mark heller?
 
Nej.
 