Jag har en kabelfundering,
Takdosorna i rummen i husets nya utbyggnad är tänkta att matas med kabel uppifrån kallvinden. (kabel i stället för FK i rör/slang för att slippa kondensproblem vid passage mellan varma och kalla utrymmen)
Är det OK att klamra kabeln från takdosa längs med glespanelen ovanför innertaket en bit innan den passerar upp genom ångspärren upp på vinden? (t.ex. för att nå en takstol att klamra i)
Är både EKK och EKLK ok för detta, även till dosan i badrummet?
Bastuaggregatet får en egen kabel uppifrån vinden. Bör den förläggas i rör/slang vid sin passage ner genom bastuväggen?
Jag inser att det är en fördel att den går att byta om den ligger i rör, men hur lösa genomföringen genom ångspärr utan risk för kondens? Viss får kabeln klamras fast inne i väggen utan rör/slang, även om det är opraktiskt?
/Magnus
9 617 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
EKK eller EKLK från vinden?
-
-
Medlem · Gävleborg · 7 899 inlägg 6 jun 2012 22:436 jun 2012 22:43 #2
ALLTID förläggas i slang vid infällt. Man kan lägga slang från takdosan som kommer upp på kallvinden, sedan drar man i en EKK/EXK i den.
//Patrik- Laddar…
-
6 jun 2012 22:58 #3
OK, gäller det även om kabeln ska rakt upp från takdosa, genom ångspärr-lösull upp på vind?
Tätar man mellan kabel och slang med silikon etc. för att stoppa ev. kondens? -
Medlem · Gävleborg · 7 899 inlägg 6 jun 2012 23:026 jun 2012 23:02 #4
Ja, du har ju tydligen tänkt klamra kabeln en bit innan den viker upp så då är det ju verkligen nödvändigt.
Dessutom ska man kunna byta kabeln om man vill, går du rakt upp i botten av dosan så är det ju en sak, men går du ut genom en studs på sidan så ska det vara slang (eller VP-rör om du är lagd åt det hållet).
Isolering kan man peta in i röret på den varma sidan för att undvika kondens.
//Patrik -
7 jun 2012 07:28 #5
Jag brukar försöka klamra kabel utom räckhåll för möss om det är möjligt. Dra upp röret/slangen en halvmeter eller så och klamra sedan kabeln 50 cm över golv och 10 cm nedanför avsatser etc, som mössen kan springa på.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
7 jun 2012 20:11 #6
Måste du gå upp med slangen ovanför lösullen då? Om slangen ligger i ullen hela tiden blir det ingen kondens.
-
7 jun 2012 20:20 #7
I så fall ska slangen ligga under isoleringen mot innertaket. I annat fall måste man räkna på hur mycket ledningen kan belastas pga värmeisoleringen.
-
7 jun 2012 20:30 #8
-
7 jun 2012 21:01 #9
Vanligen dras väl ledningarna antingen före eller efter isoleringen och då uppstår inte problemet.
-
Medlem · Gävleborg · 7 899 inlägg 7 jun 2012 21:12
-
8 jun 2012 18:58 #11
-
8 jun 2012 19:14 #12
Tack för era svar!
Jag har förstått att slang ska användas. Är det för att kabeln ska gå att byta, eller finns det även andra anledningar? Är det t.ex. inte alls tillåtet att förlägga kabel dolt utan slang/rör? -
8 jun 2012 19:28 #13
Ja, det är tillåtet att lägga kabel utan rör.
Det finns dock vissa krav. Kabeln skall ligga löst (får ej klamras) och skall dragavlastas i dosorna så den inte kan dras ur.
Förfarandet är standard i vissa länder, exvis USA, eftersom det är snabbt och billigt att bygga på det viset.
I Sverige föredrar elektrikerna rör eftersom det då är lättare att senare ändra installationen med de kunskaper och verktyg som finns här.