Hej alla!
Lång historia kort. Har en nibe VVM300 med effektvakten på. Den visar L1/L2 identiska (som om samma fas skulle ha dragits igenom dom) och L3 någorlunda i underkant. Den redovisar bara hälften av strömmen som går i huvudledningarna. Har mätt direkt på huvudledning med klomätare och trafosarna. Trafos ger 11/11/30 ohm, vilket tyder på att de är dom det är fel på. Men kan en trafo gå sönder?
Ska jag koppla ur effektvakten, köra pannan på 16 A Max/10 KW och ha 20 A säkringar istället?
Eller ska jag byta ut effektvakten?
Lång historia kort. Har en nibe VVM300 med effektvakten på. Den visar L1/L2 identiska (som om samma fas skulle ha dragits igenom dom) och L3 någorlunda i underkant. Den redovisar bara hälften av strömmen som går i huvudledningarna. Har mätt direkt på huvudledning med klomätare och trafosarna. Trafos ger 11/11/30 ohm, vilket tyder på att de är dom det är fel på. Men kan en trafo gå sönder?
Ska jag koppla ur effektvakten, köra pannan på 16 A Max/10 KW och ha 20 A säkringar istället?
Eller ska jag byta ut effektvakten?
Har det alltid varit så tro eller något som kommit nu. Du kan prova med att byta plats på ledningarna i VP på två av vakterna. Det är fyra , noll och 3 st , skifta 2 st och se vad som visas. Det står säker NIBE på trafona men det är säkert ELTEX som tillverkat dom och då är det samma värde på dom som säljs ute.
Antar att du mäter strömtransformator när huvuströmbrytaren på elcentral är i off läge dvs ingen last ligger på annars får du mätfelV -Vinnie- skrev:Hej alla!
Lång historia kort. Har en nibe VVM300 med effektvakten på. Den visar L1/L2 identiska (som om samma fas skulle ha dragits igenom dom) och L3 någorlunda i underkant. Den redovisar bara hälften av strömmen som går i huvudledningarna. Har mätt direkt på huvudledning med klomätare och trafosarna. Trafos ger 11/11/30 ohm, vilket tyder på att de är dom det är fel på. Men kan en trafo gå sönder?
Ska jag koppla ur effektvakten, köra pannan på 16 A Max/10 KW och ha 20 A säkringar istället?
Eller ska jag byta ut effektvakten?
Ska testa!J jonaserik skrev:Har det alltid varit så tro eller något som kommit nu. Du kan prova med att byta plats på ledningarna i VP på två av vakterna. Det är fyra , noll och 3 st , skifta 2 st och se vad som visas. Det står säker NIBE på trafona men det är säkert ELTEX som tillverkat dom och då är det samma värde på dom som säljs ute.
Själva trafon ja, du tänker när man mäter resitans? Men själva strömmen skiljer sig lika mycket. Kan få L1-2A L2-2A och L3-15A. Men på L3 när jag mäter från huvudbrytarn drar den kanske L3-11A och L1-5A och L2-8A. Så jag misstänker att trafon är paj, men vet inte om dom någonsin funkat. Kan dom ha pajjat om man inte kortslutit dom ordentligt? Eller gäller det bara större trafo laster?H Håbbe01 skrev:
Jo tänkte på resistansenV -Vinnie- skrev:Själva trafon ja, du tänker när man mäter resitans? Men själva strömmen skiljer sig lika mycket. Kan få L1-2A L2-2A och L3-15A. Men på L3 när jag mäter från huvudbrytarn drar den kanske L3-11A och L1-5A och L2-8A. Så jag misstänker att trafon är paj, men vet inte om dom någonsin funkat. Kan dom ha pajjat om man inte kortslutit dom ordentligt? Eller gäller det bara större trafo laster?
S
Svar nej, dom pajar inte. Men vet du vad som drar ström, mät och ryck en säkring i taget på den fas som dra mest, så vet du direkt vad som drar. Dom mäter totalen av belastningen av allt i huset.V -Vinnie- skrev:Själva trafon ja, du tänker när man mäter resitans? Men själva strömmen skiljer sig lika mycket. Kan få L1-2A L2-2A och L3-15A. Men på L3 när jag mäter från huvudbrytarn drar den kanske L3-11A och L1-5A och L2-8A. Så jag misstänker att trafon är paj, men vet inte om dom någonsin funkat. Kan dom ha pajjat om man inte kortslutit dom ordentligt? Eller gäller det bara större trafo laster
En vanlig strömtransformator använd för att mäta strömmen till ett hushåll eller en förbrukare, typ värmepanna ger en växelspänning proporionell mot strömmen som går igenom kabeln som går genom transformatorn.H Håbbe01 skrev:
Kabeln till förbrukaren kallas primärlindning och strömmen och är kanske 25A, sekundärsidan får då en spänningen som kanske är 0.5 V (växelspänning).
Transformatorn ska inte kortslutas, då visar mätaren 0 volt = 0 ampére.
Dessa transformatorer kan se ut så här :
För stora strömmar brukar man mäta strömmen på sekundärsidan i stället för spänningen, men då mäter man kanske 1000A, de strömtransformatorerna brukar se ut så här:
Om man försöker mäta resistansen på sekundärlindningen samtidigt som det går ström genom primärlindningen får man ett konstigt mätvärde eftersom resistansmätaren får en likspänning och en växelspänning samtidigt, resistansmätare använder normalt bara likspänning.
Tillbaka till @-Vinnie- , orsaken till att du får samma mätvärde på 2 faser kan bero på hur många värmeelement som är inkopplade, i bilden nedan från CTC, är en fas alltid inkopplad på elementen på högra sidan, men elementen på vänstra sidan styrs av reläer.
Om elementet anslutet till punkt 14 får ström, kommer 400V läggas mellan punkt 14 och punkt 35, dessa är anslutna till olika faser, men samma mängd ström går genom båda, dvs. ungeför det du ser hos dig.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Hmmm... Intressant. Ska kolla hur det ser ut på mitt elschema och återkommer. Det som jag tycker känns konstigt är att strömmen mäts på inkommande, dvs panna+ allt annat i hushållet. Hade effktmätaren bara varit mot pannan så förstår jag varför L1/L2 är samma. Återkommer. Tack för infon!P Peter787 skrev:En vanlig strömtransformator använd för att mäta strömmen till ett hushåll eller en förbrukare, typ värmepanna ger en växelspänning proporionell mot strömmen som går igenom kabeln som går genom transformatorn.
Kabeln till förbrukaren kallas primärlindning och strömmen och är kanske 25A, sekundärsidan får då en spänningen som kanske är 0.5 V (växelspänning).
Transformatorn ska inte kortslutas, då visar mätaren 0 volt = 0 ampére.
Dessa transformatorer kan se ut så här :
[bild]
För stora strömmar brukar man mäta strömmen på sekundärsidan i stället för spänningen, men då mäter man kanske 1000A, de strömtransformatorerna brukar se ut så här:
[bild]
Om man försöker mäta resistansen på sekundärlindningen samtidigt som det går ström genom primärlindningen får man ett konstigt mätvärde eftersom resistansmätaren får en likspänning och en växelspänning samtidigt, resistansmätare använder normalt bara likspänning.
Tillbaka till @-Vinnie- , orsaken till att du får samma mätvärde på 2 faser kan bero på hur många värmeelement som är inkopplade, i bilden nedan från CTC, är en fas alltid inkopplad på elementen på högra sidan, men elementen på vänstra sidan styrs av reläer.
Om elementet anslutet till punkt 14 får ström, kommer 400V läggas mellan punkt 14 och punkt 35, dessa är anslutna till olika faser, men samma mängd ström går genom båda, dvs. ungeför det du ser hos dig.
[bild]
Klicka här för att svara
