Jag kör vvb på 380. Nu har jag skaffat en elpatron som ska va en säkerhet om pelletsen krånglar. Den drivs också på 380?
Kan man köra detta på samma eller kommer säkringarna skjuta.
De är säkrade på 3st 10 amp i proppskåpet.
Bifogar bild info
Kan man köra detta på samma eller kommer säkringarna skjuta.
De är säkrade på 3st 10 amp i proppskåpet.
Bifogar bild info
Medlem
· Västernorrland
· 12 033 inlägg
Det lär nog behövas en separat matning till elkassetten.
Elpatronen bör avsäkras med 16 a och ha en 5 g 2.5 mm2 som matande ledning. Sedan måste man alltid ta hänsyn. till utlösningsvillkoret vid kabeldimensionering. Det utgör normalt inget problem vid korta kabellängd.
Man bör även fundera på huvudsäkringstorlek. Den bör vara minst 20 a.
Man bör även fundera på huvudsäkringstorlek. Den bör vara minst 20 a.
Okej va synd. Så blir det att ta hit en elektriker och dra och nytt till skåpet. Eller koppla varmvattenberedare på 220v, och köra patronen på den framdragna 380. Blir billigare så.
Borde inte va några konstigheter?
Borde inte va några konstigheter?
Du måste säkra upp till 16A, då ska det precis hålla.
Men då behöver kanske även elledningarna bytas, de är troligen 1,5mm2 idag, och lite beroende på längd och förläggning så behöver de kanske bytas till 2,5mm2
Befintliga säkringar håller inte ens till bara värmepatronen.
Ev kan du fundera på 13A säkringar, om befintlig kabel inte räcker till 16A.
Men då behöver kanske även elledningarna bytas, de är troligen 1,5mm2 idag, och lite beroende på längd och förläggning så behöver de kanske bytas till 2,5mm2
Befintliga säkringar håller inte ens till bara värmepatronen.
Ev kan du fundera på 13A säkringar, om befintlig kabel inte räcker till 16A.
Fast den där värmepatronen har kanske 2 effektsteg på 4,5kW vardera.
Känns som att denna brux menar så, men glasklart var det då sannerligen inte ...
http://system.verksamhetsplatsen.se...ochskotsel/39_2_vb6003f_vb9003f__0710_dou.pdf
Då kan du koppla den till halva effekten, så klaras effektbehovet med befintlig säkring och kabel.
Känns som att denna brux menar så, men glasklart var det då sannerligen inte ...
http://system.verksamhetsplatsen.se...ochskotsel/39_2_vb6003f_vb9003f__0710_dou.pdf
Då kan du koppla den till halva effekten, så klaras effektbehovet med befintlig säkring och kabel.
Köra båda parallellt på trefas 400V
VVB på 3kW och elpatron på 4,5 kW = 7,5 kW = 10,8 A
OK, lite överlast blir det. Men är det bara vid något nödläge, som typ aldrig inträffar hoppas man, så kan man kanske kosta på sig denna dimensionering. Överlasten är 8%, säkringen kommer hålla.
VVB på 3kW och elpatron på 4,5 kW = 7,5 kW = 10,8 A
OK, lite överlast blir det. Men är det bara vid något nödläge, som typ aldrig inträffar hoppas man, så kan man kanske kosta på sig denna dimensionering. Överlasten är 8%, säkringen kommer hålla.
Är det effektväljare på plastburken för el-baronen ,och termostatreglage läge 1 och 2 då är första steget 6 kw = 9 amp och andra 3 kw = 4,5 amp , där 6;an ligger först = 9 kw = 13,6 amp , går att koppla ur 3 kw enkelt annars , och när du åker bort stäng av VVB , finns inget som säger att du inte kan ta ut 2 st 3 fas objekt på en matning
Där tappa ni mig. ☺️
Verkar inte gå att "bara stänga av" en slinga.
Men går säkert koppla ur på något sätt.
Bifogar lite bilder.
Verkar inte gå att "bara stänga av" en slinga.
Men går säkert koppla ur på något sätt.
Bifogar lite bilder.





