min central sitter lite dummt i källaren, så jag måste gå en bit i taket för att komma till den så jag kan inte använda vanlig fk till matningen till mina takdosor i övriga huset. så min fråga är enkel, fungerar det med vanlig ekk 1,5??
Det handlar om matning till sovrum.
tack så länge...
 
Klart det fungerar.. Kanske skulle använda EKRK istället då det blir lite snyggare i sovrummet.. Bara du inte passerar några våta utrymmen efter vägen..
 
Lysande. jag tror jag var lite dålig på att förklara hur jag tänker. kabeln skall gå c:a 50 cm i taket i källaren (torr hall...) sedan skalar jag den och den går i ett vprör upp till min övervåning in i en takdosa. då fungerar det väl med ekk... och den behöver väl inte vara grövre än 1,5...

tack så länge...
 
Ja det funkar.. EKRK får du inte dra i rör..(om du inte skalar den förståss...) Men om det hade varit jag, så hade jag dragit EKRK iaf.. Blir snyggare i hallen... Men EKK är inte fel det heller.. Lycka till!
 
Glömde besvara din fråga på arean såg jag..
Ja, 1.5mm2 räcker bra. Till vanlig hushållsel..
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.