Hej!

Tänkte koppla samman en fläkt på vinden med en alliansfläkt i köket. Det finns att schakt med två ventilationsrör som går upp till vinden från köket. Det ena ventilationsröret används inte längre.

Kan man dra en sladd mellan fläktarna (230v) genom ventilationsröret som inte används? Det vore det enklaste. Att dra det bredvid blir lite jobbigare pga all isolering och skit.

Kanske tokig lösning men värt att fråga...
 
Om inte röret används för ventilation utan bara finns där så kan man ju visst lägga en kabel i det, sladd är nog inte lämpligt.
 
Dra då kabeln i vprör eller flexslang isåfall.
Går det inte att trycka upp ett vp rör längs med ventilationsröret då?
 
Ja, kanalen är ju knappast brännbar eller kan bidra till att sprida brand, så det borde inte finnas några restriktioner mot att lägga ett VP-rör där.
 
S
Ska man dra en kuloledning i ventilationskanalen? Det blir ju annars konstigt att komma ut i ett köksskåp från ett vp-rör med 3st 1,5mm FK, det blir ju inte precis någon naturlig övergång.

Sen kan man ju väl inte dra kulo i en flexslang inomhus?
 
Nej, inte kulo (EKRK) - den måste vara synlig, använd EKK/EKLK/EXK.
Annars kanske det går att sätta en dosa där röret kommer ut i skåpet?
 
S
Kan jag dra EKK/EKLK/EXK i flexrör genom ventilationen?
 
Ja det går bra
 
Så länge det är det oanvända ventialtionsröret vill säga. Genom något som är en del av det nuvarande ventilationssystemet får man nog inte dra kablar eller kabelkanaler.
 