9 510 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Dra ca. 100 meter gummikabel.
Hej.
Jag har en bekant som gärna vill ställa upp sin husvagn en bit från vår stuga. Det rör sig om ett avstånd på ca. 80 - 100 meter. Vad ska man lägga för kabel i så fall 1 elle 3 fas och hur grov osv.
Det är inte fråga om att gräva ner kabeln, den ska ligga i lingonriset under sommaren bara, men däremot ska förbrukningen mätas. Att mäta förbrukningen på 1 fas är billigt ( ca. 100:- på Clas Ohlson) men hur blir det med 3 faser ? Tacksam för tips och åsikter.
Mvh Urban
Jag har en bekant som gärna vill ställa upp sin husvagn en bit från vår stuga. Det rör sig om ett avstånd på ca. 80 - 100 meter. Vad ska man lägga för kabel i så fall 1 elle 3 fas och hur grov osv.
Det är inte fråga om att gräva ner kabeln, den ska ligga i lingonriset under sommaren bara, men däremot ska förbrukningen mätas. Att mäta förbrukningen på 1 fas är billigt ( ca. 100:- på Clas Ohlson) men hur blir det med 3 faser ? Tacksam för tips och åsikter.
Mvh Urban
Hyr en liten 32A byggcentral och kabel 5G6.
Alternativt 16A byggcentral och 5g2.5 om värme och spis o.s.v. går på gasol.
Alternativt 16A byggcentral och 5g2.5 om värme och spis o.s.v. går på gasol.
Moderator
· Stockholm
· 57 975 inlägg
Husvagnen har väl sannolikt inte någonting som går på 3 fas?
Elsäkerhetsmässigt blir det problem med en så lång kabel, om man inte går upp i dimension. Någon annan här kommer att svara på den delen.
Elsäkerhetsmässigt blir det problem med en så lång kabel, om man inte går upp i dimension. Någon annan här kommer att svara på den delen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Den stora frågan är just hur stor effekt som behövs till husvagnen.
Hej igen och tack för svar.
Eftersom vi är klåpare vad gäller el både jag och min kompis så hade vi funderat på en enlekl lösning. Intaget på vagnen är en blå, rund liten handske (3 stift) och är ihopkopplad med en 20 cm gummikabel och en vanlig jordad stickpropp (två stift) detta fungerar på alla campingplatser så något 3 fas uttag behövs alltså inte. Jag har fått lära mig att 10 A = ca. 2300 W och det är väl där någonstans behovet ligger. Värmen på 1/2 fart är 1000 W (räcker sommartid) sedan tillkommer ett 80 l kylskåp och batteriladdare. Hur många watt kylen är på vet jag tyvärr inte. Tänk att ingenting får vara enkelt.
/Urban
Eftersom vi är klåpare vad gäller el både jag och min kompis så hade vi funderat på en enlekl lösning. Intaget på vagnen är en blå, rund liten handske (3 stift) och är ihopkopplad med en 20 cm gummikabel och en vanlig jordad stickpropp (två stift) detta fungerar på alla campingplatser så något 3 fas uttag behövs alltså inte. Jag har fått lära mig att 10 A = ca. 2300 W och det är väl där någonstans behovet ligger. Värmen på 1/2 fart är 1000 W (räcker sommartid) sedan tillkommer ett 80 l kylskåp och batteriladdare. Hur många watt kylen är på vet jag tyvärr inte. Tänk att ingenting får vara enkelt.
/Urban
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Kan dom hålla ned effektbehovet till vad en 6 A säkring medger (~1400 W) så går det med en 2.5 mm² kabel, på gränsen.
Du bör ha en 6 A säkring i matande ände, och ett absolut krav JFB (portabel JFB i uttaget om det inte finns en fast installerad).
100 meter 2.5 mm² gummikabel är inte billigt, så titta även på hyrkostnaden.
Du bör ha en 6 A säkring i matande ände, och ett absolut krav JFB (portabel JFB i uttaget om det inte finns en fast installerad).
100 meter 2.5 mm² gummikabel är inte billigt, så titta även på hyrkostnaden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
TS får väl titta på kostnaden för att tillåta en högre effekt...
Klicka här för att svara
