Hej.

Jag har en bekant som gärna vill ställa upp sin husvagn en bit från vår stuga. Det rör sig om ett avstånd på ca. 80 - 100 meter. Vad ska man lägga för kabel i så fall 1 elle 3 fas och hur grov osv.
Det är inte fråga om att gräva ner kabeln, den ska ligga i lingonriset under sommaren bara, men däremot ska förbrukningen mätas. Att mäta förbrukningen på 1 fas är billigt ( ca. 100:- på Clas Ohlson) men hur blir det med 3 faser ? Tacksam för tips och åsikter.

Mvh Urban
 
Hyr en liten 32A byggcentral och kabel 5G6.
Alternativt 16A byggcentral och 5g2.5 om värme och spis o.s.v. går på gasol.
 
Husvagnen har väl sannolikt inte någonting som går på 3 fas?

Elsäkerhetsmässigt blir det problem med en så lång kabel, om man inte går upp i dimension. Någon annan här kommer att svara på den delen.
 
Den stora frågan är just hur stor effekt som behövs till husvagnen.
 
Jag skulle antagligen dra 5G4 ända fram till husvagnen och där sätta en undercentral (t.ex. Elbjörn) med JFB och 3 st 10A säkringar, kabeln skulle jag mata med 16A. Kjell & CO. har begagnade 3-fas-elmätare.
 
Hej igen och tack för svar.

Eftersom vi är klåpare vad gäller el både jag och min kompis så hade vi funderat på en enlekl lösning. Intaget på vagnen är en blå, rund liten handske (3 stift) och är ihopkopplad med en 20 cm gummikabel och en vanlig jordad stickpropp (två stift) detta fungerar på alla campingplatser så något 3 fas uttag behövs alltså inte. Jag har fått lära mig att 10 A = ca. 2300 W och det är väl där någonstans behovet ligger. Värmen på 1/2 fart är 1000 W (räcker sommartid) sedan tillkommer ett 80 l kylskåp och batteriladdare. Hur många watt kylen är på vet jag tyvärr inte. Tänk att ingenting får vara enkelt.

/Urban
 
Kan dom hålla ned effektbehovet till vad en 6 A säkring medger (~1400 W) så går det med en 2.5 mm² kabel, på gränsen.
Du bör ha en 6 A säkring i matande ände, och ett absolut krav JFB (portabel JFB i uttaget om det inte finns en fast installerad).
100 meter 2.5 mm² gummikabel är inte billigt, så titta även på hyrkostnaden.
 
6A är väl på gränsen även med sommarvärme, om man har nåt mer elektroniskt, t.ex. en mikrovågsugn som man kör nån gång ibland.
 
TS får väl titta på kostnaden för att tillåta en högre effekt...
 
  • Gilla
Fotografen och 1 till
  • Laddar…
Sätt upp ett enfas uttag säkrat med 10A & jordfelsbrytare,med en enfas elmätare. & Låt Hg dra egen "skarvsladd" själv till husvagnen...(Kör denne med 1,5mm2 gummikabel , so what?, his problem...)
 
  • Gilla
umeubbe
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.