Hejsan

Jag har lite problem med min nya djupvattenpump, den tar 2.4A på två faser och 3.5A på en fas.
Vad kan det vara för fel?
 
::) Går den på rätt håll? :-/
 
Ja den går på rätt håll.
 
hur mycket ska den ta enligt märkskylten
 
Den ska ta 2.4A, motorn är på 0.75kw.
 
har du lika volttal på alla 3 fasena ,,,,,,,,så är det nog ett överslag i den lindningen som tar för mycket
 
ja spänningen är lika mellan faserna
 
Ditt motorskydd borde lösa ur. Du har en defekt motor, det får inte skilja mellan faserna.
 
motorskyddet löser ut som det skall
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.