Djupet på plintar för altan ?
Hallå.
Det är daxs att planera in altanbygget då de närmar sig tiden för det..
Men vilket djup upplever ni att man bör ha påplintarna på ? Frostfritt är 2 meter här.
En av plintraden kommer att få ta upp lasten för ett tak över en del av altanen..
Det är daxs att planera in altanbygget då de närmar sig tiden för det..
Men vilket djup upplever ni att man bör ha påplintarna på ? Frostfritt är 2 meter här.
En av plintraden kommer att få ta upp lasten för ett tak över en del av altanen..
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en avvägning mellan frostfritt djup och markens beskaffenhet. Utan att veta det senare går det inte att uttala sig.
Jobbar från och till med detta och vi brukar inte gräva till frostfritt utan isolera istället. Hål - 2 st 100mm styrolitskivor i botten. Plint på det - 2 st 100mm styrolitskivor strax under mark, noggrannt inskurna runt plinten. Brukar inte vara några problem men som sagt, markens beskaffenhet påverkar. Ser personligen ingen anledning att gräva 2 meter ner till frostfritt när det finns fungerande markisolering (fanns ju inte förr). Dessutom kan man gräva ner en tre meter lång plint som fryser upp ändå eftersom tjälen griper tag i den och drar upp den istället för att trycka upp den underifrån. Isolering är det viktigaste.
Hur stora är isolerskivorna?gaffa skrev:Jobbar från och till med detta och vi brukar inte gräva till frostfritt utan isolera istället. Hål - 2 st 100mm styrolitskivor i botten. Plint på det - 2 st 100mm styrolitskivor strax under mark, noggrannt inskurna runt plinten. Brukar inte vara några problem men som sagt, markens beskaffenhet påverkar. Ser personligen ingen anledning att gräva 2 meter ner till frostfritt när det finns fungerande markisolering (fanns ju inte förr). Dessutom kan man gräva ner en tre meter lång plint som fryser upp ändå eftersom tjälen griper tag i den och drar upp den istället för att trycka upp den underifrån. Isolering är det viktigaste.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om marken består av ett väldränerande material som t.ex. grus och höjdförhållandena är sådana att man kan anta att vatten i marken rinner undan, kan man reducera grundläggningsdjupet till hälften av det frostfria djupet. Bäst resultat får man om man kan kombinera denna omständighet med den isoleringsmetod som gaffa beskriver på ett utmärkt sätt.
Strip skrev:
Det är brukligt. Tänk dig att frosten kryper in under isoleringen i ungefär 45 graders vinkel vilket innebär att ungefär 60 cm ner kan man räkna med att frosten kan nå plinten. Man vill absolut inte få tjäle under plinten, därför isolerar du även där.
Är du på en plats med stora tjälskjutningsproblem kanske du vill använda mer isolering eller använda ett rör utanpå själva gjutröret som likt ett teleskop kan lyftas av tjälen utan att lyfta plinten.
Hur påverkar en sandig jord djupet för plinten? Vi har 30-40 matjord, och sedan 120 cm sandjord inna vi har grus (Halland).G gaffa skrev:Det är brukligt. Tänk dig att frosten kryper in under isoleringen i ungefär 45 graders vinkel vilket innebär att ungefär 60 cm ner kan man räkna med att frosten kan nå plinten. Man vill absolut inte få tjäle under plinten, därför isolerar du även där.
Är du på en plats med stora tjälskjutningsproblem kanske du vill använda mer isolering eller använda ett rör utanpå själva gjutröret som likt ett teleskop kan lyftas av tjälen utan att lyfta plinten.
Hur ska man resonera här?
Kälfritt djup är 120 cm enligt husgrunder.se i vårt område.