6 348 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Dimensionering snedtak
Hej
Behöver spåna lite och få lite tips.... Håller på att bygga ut 3x4 m yttermått. Undervåning i Leca, och en våning ovanpå i trä med träbjälklag. Taket kommer luta utåt med 20graders lutning (alltså åt 3-metershållet)
Jag tänkte att taket skulle vara fritt till "nock", och frågan är vilken dimesion jag behöver på takbjälkarna. Spännvidden blir ju drygt 3m från befintlig vägg till den nya väggen.
I golvet täkte jag köra 195mm C14 med limmad spånskiva enl Träguidens tabeller, men hur blir det när det gäller tak? Behöver man klara mer last, eller mindre?
Hittade den här tabellen http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=209&contextPage=1465 gällande takbalk. Och enligt den skall jag ha 145mm C14 CC 600, alternativt 195mm C24 med CC 1200.
Kan nämnas att jag inte kommer få plats med 300 mm isolering, men 200mm borde funka.
Alla tips är välkomna.
Behöver spåna lite och få lite tips.... Håller på att bygga ut 3x4 m yttermått. Undervåning i Leca, och en våning ovanpå i trä med träbjälklag. Taket kommer luta utåt med 20graders lutning (alltså åt 3-metershållet)
Jag tänkte att taket skulle vara fritt till "nock", och frågan är vilken dimesion jag behöver på takbjälkarna. Spännvidden blir ju drygt 3m från befintlig vägg till den nya väggen.
I golvet täkte jag köra 195mm C14 med limmad spånskiva enl Träguidens tabeller, men hur blir det när det gäller tak? Behöver man klara mer last, eller mindre?
Hittade den här tabellen http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=209&contextPage=1465 gällande takbalk. Och enligt den skall jag ha 145mm C14 CC 600, alternativt 195mm C24 med CC 1200.
Kan nämnas att jag inte kommer få plats med 300 mm isolering, men 200mm borde funka.
Alla tips är välkomna.
Har du kollat på http://www.moelven.se eller där finns det dimensioneringsprogram för att räkna ut balkar. Börja med att kolla där och se vad du får för resultat.
Här har du moelvens beräkningar. Men tyvärr är den bara för deras limträ och Kerto-balkar
http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx
Skulle gissa 42x225 med c/c 1200.
Men om jag vore dej skulle jag sätta vanligt oklassat virke med c/c 600 (om du väljer bra virke) eller K24 45x220 med c/c 1200.
http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx
Skulle gissa 42x225 med c/c 1200.
Men om jag vore dej skulle jag sätta vanligt oklassat virke med c/c 600 (om du väljer bra virke) eller K24 45x220 med c/c 1200.
Tell us where :SOla78 skrev:
Larsa ! Glömde säga att jag just menade 45x220-virke.
Har byggt ett sådant tak förra sommaren och det blev stabilt "som betong". Spännvidd 3400 och c/c 600. Lägg gärna en 45-regel med isolering tvärs takbalkarna så motverkard du att det blir så många köldbryggor med c/c 600.
Redigerat:
Funkar bra, men fick räkna på en vidbyggd carport för mitt problem. Borde väl stämma iaf eftersom man kunde välja isolering och innertak. Ser ut som C14 45x220 CC 600 är det jag behöver. Men oklassat virke hittar jag inte, eller är det någon C-klass som motsvarar ostäplat virke?
Larsa, vet inte vilken isolering du har tänkt att ha men t ex Isover har ne skiva med lambdavärde 33 istället för normala 36 eller 37 http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=22548 vet inte om den är mycket dyrare, men du får ju lite bättre isolerat med samma tjocklek. Paroc har en liknande variant http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/products/default.asp
Klicka här för att svara