Hej,
Håller på att rita bygglovshandlingar till ett 2-planshus och vi har kommit fram till att vi vill ha en invändig bred på 8.2 meter och då med spännvidderna 3.5 respektive 4,5 meter på mellanbjälklaget.
Min fundering är hur lång spännvidd man kan ha om man utformar det enligt följande:
c24 alt c30 45x220 med cc30, med skruvad och limmad 22mm spånskiva. Och med att man kortlar.

Eller har ni några andra idéer på utformning på "billiga" konstruktioner?

Mvh/ Matz
 
45*220 C24 cc450 blir ok om du antingen har hellängder eller laskar ordentligt.
Ja brukar använda 5,4m längder och lägga omlott och spika ihop ordentligt.
Eftersom du har olika längd kan du ju ta 4,5+5,4 längd så blir det 2m omlott.

Utan att ha räknat på det skulle ja tro att du hamnar på ca 20st 90 mm spik i skarven.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.