Blev begåvad med en ny ugn till köket, den gamla hade lagt av efter bara drygt 30 år. Nu fanns det bara undervärme kvar – och hustrun klagade bittert – det hämmade hennes matlagning.

Min gamla ugn var tvåfasansluten och krävde 10 A säkring – medan det nya underverket kräver 16 A säkring – och i linje med det - 2,5 mm2 ledare från säkringscentralen fram till ugnsuttaget – så det får man leva med.

Sedan började jag titta närmare på anslutningsledningen från ugnen med dess pågjutna Schuko-stickpropp – och konstaterade att aldrig i livet är den kabelarean 2,5 mm2.

Kollade med grannen – och han hävdade att man för anslutningsledningen få gå ned ett area-snäpp – så att det skulle räcka med 1,5 mm2 för 16 A.

Nu är frågorna – är detta korrekt – och i så fall varför?

Finns det några som kan svara på detta – måste den kvalificerade skara som finns på Bygga hus – så vad säger ni?
 
Din granne har helt rätt.

Protte
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
På din fråga varför kan jag svara att en kabel med arean 1.5 mm² tål en belastningsström på ca 22 A om den hänger fritt i luft med normal kylning och i normal rumstemperatur.

Spikar man fast den på väggen uppe vid taket så sjunker belastningsförmågan till "bara" ca 19 A, och stoppar man den direkt innanför väggskivan så sjunker belastningsförmågan ytterligare till ca 14 A. En utanpåliggande kabel kan alltså avsäkras med 16 A.

Den tumregel vi har om 1.5 mm² / 10 A gäller för alla dessa förläggningssätt, för att göra det enkelt.
 
  • Gilla
Panor82 och 4 till
  • Laddar…
O
B Boggi skrev:
...och i så fall varför?
För att tumregeln med 1,5 kvmm för 10A har hängslen, livrem och lite till. Gruppledningar kan vara tiotals meter och dessutom inklämda i isolerade väggar utan ventilation. Reglerna lägger till ordentliga marginaler för att hantera detta. I verkligheten tål de mycket mer än 10A. Så en kort anslutningssladd på en knapp meter är inget problem.

Det är även anledningen till att en elinstallatör som kan räkna ibland kan säkra en 1,5 kvmm gruppledning till 13A och ibland till och med 16A. Det där med 13A ligger dessutom tillräcklig långt ifrån säkerhetsmarginalen att många eleiktriker i praktiken utan blinka (än mindre räkna) säkrar upp när det blir effektbrist någonstans.
 
  • Gilla
Panor82 och 2 till
  • Laddar…
O Oldfart skrev:
För att tumregeln med 1,5 kvmm för 10A har hängslen, livrem och lite till. Gruppledningar kan vara tiotals meter och dessutom inklämda i isolerade väggar utan ventilation. Reglerna lägger till ordentliga marginaler för att hantera detta. I verkligheten tål de mycket mer än 10A. Så en kort anslutningssladd på en knapp meter är inget problem.

Det är även anledningen till att en elinstallatör som kan räkna ibland kan säkra en 1,5 kvmm gruppledning till 13A och ibland till och med 16A. Det där med 13A ligger dessutom tillräcklig långt ifrån säkerhetsmarginalen att många eleiktriker i praktiken utan blinka (än mindre räkna) säkrar upp när det blir effektbrist någonstans.
Tack alla. Då är saken klar - benet är avhugget och mannen är halt.
Varje dag lär man sig något nytt.
Mvh Boggi
 
A
1,5 mm2 till 10A kan också bli för hög temperatur infälld i vägg med dålig kylning om den ligger ihop med flera andra kablar. En enda extra kabel försämrar förhållandet med 20%

Fast det förutsätter att alla kablar belastas till max mer eller mindre vilket inte är så troligt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.