Väldig intressant information! Tack för att du delar med dig. Din förbrukning är väldigt lik min - så jag borde kunna använda dina siffror i princip rakt av.
Jag kollar själv på en lösning med X11 + VBX (då jag i dagsläget har en frånluftsvärmepump) - och med dina exempel under ser det onekligen bra ut. En besparing på 2000-3000 kWh per år är mycket.
Räknar med att få en offert på detta idag eller imorgon - mycket spännande.
Jag kollar själv på en lösning med X11 + VBX (då jag i dagsläget har en frånluftsvärmepump) - och med dina exempel under ser det onekligen bra ut. En besparing på 2000-3000 kWh per år är mycket.
Räknar med att få en offert på detta idag eller imorgon - mycket spännande.
FGMS skrev:Hej
Ville bara dela med mig lite info på X11 da jeg själv går i tanker på denna. Har tagit kontakt /har kontakt med IVT-Center samt IVT fabriken. X11 gir /arbetar mellan 2,9 -11kw.
Har varit i kontakt med NIBE-fabriken och fått uträkning på Nibe 1250 (varvtalsstyrd till 16Kw)
Varvtalsstyrd X15(4,5-17Kw) (IVT) gav på mitt hus et elforbruk på 8600Kw, 1250= 8450Kw
X11+VBX gav et utfall på 6600Kw på årsbasis.
Konventionell on/off pump IVT E11 samt Nibe 1135-10Kw låg på ca 9500KW med samma förutsättningar.
X11 gav besparelse på nestan 3000kw x 1,60kr/Kw= 4,800kr/år
Den kostar som sagt lite mera (20000)
Ps:Mitt hus har ett totalbehov vid 21" ca 30 000Kwh/ toppeffekt ca 11,7kw (Nybygge utan pump).
mvh
FMGS
Räknade dom inte in VBX till E11:an?? Borde ju räkna på samma förutsättningar..FGMS skrev:Hej
Ville bara dela med mig lite info på X11 da jeg själv går i tanker på denna. Har tagit kontakt /har kontakt med IVT-Center samt IVT fabriken. X11 gir /arbetar mellan 2,9 -11kw.
Har varit i kontakt med NIBE-fabriken och fått uträkning på Nibe 1250 (varvtalsstyrd till 16Kw)
Varvtalsstyrd X15(4,5-17Kw) (IVT) gav på mitt hus et elforbruk på 8600Kw, 1250= 8450Kw
X11+VBX gav et utfall på 6600Kw på årsbasis.
Konventionell on/off pump IVT E11 samt Nibe 1135-10Kw låg på ca 9500KW med samma förutsättningar.
X11 gav besparelse på nestan 3000kw x 1,60kr/Kw= 4,800kr/år
Den kostar som sagt lite mera (20000)
Ps:Mitt hus har ett totalbehov vid 21" ca 30 000Kwh/ toppeffekt ca 11,7kw (Nybygge utan pump).
mvh
FMGS
30000/6600 gör ett cop på 4,54 vilket låter ruskigt bra med X11+VBX men E11:an bara skulle få ett cop på 3,15 vilket lät riktigt dåligt i ett nybygge o golvvärme som jag antar att du ska ha, Borde ju gå få ett cop på 4 tycker man om det är golvvärme.. Kan inte tänka mej att det skulle göra så mycket på cop att den saknar ca 1 kW vid dut, Är inte många tim/år som det inträffar..
Men men om det stämmer vad dom säger är det ju inte mycket att fundera på, Då är det ju X11 du ska välja för elen kommer inte bli billigare...