Hej! Trogen läsare men inte så aktiv på att skriva här på forumet! Men här kommer ett försök, måste börja någonstans 
Jag har ett nästan kvadratiskt hus på 11*9m med en hjärtvägg på bottenplan. Denna hjärtvägg ska bort för att göra verkstaden mer användbar och loftet ovanför mer stabilare i bjälklaget. Hjärtväggen består av trästolpar ca 100*100mm grova dessa varierar, mellan så har man murat i hålrummen med någon slags sten/tegel, stolparna står idag ca 1.5 - 2 meter mellan varandra, gammal byggnad byggt säkert lite på HO.
Funktionen av hjärtväggen är att bära upp golvbjälklaget ovanför, hus kroppen är på Sten upp till ca 3m därefter är det lagt en träsyll som takstolar vilar på "kan tänka mig att en lada ser ut på ett liknande sätt.
Golvbjälklaget vilar alltså på stenmuren och på hjärtväggen. spännvidden är 9 meter och hjärtväggen sitter i mitten.
Hoppas ni får en bra bild av nuläget. Golvbjälklaget är ganska klent 7'20 cm på reglarna och C/C 100-120 spännvidd 4.5m.
Jag tänker hjälpa golvbjälklaget genom att ersätta hjärtväggen med en typ HEB180 alternativt HEA200, med 3 stödpunkter, vill gärna inte ha 4, spännvidden är ca 11 meter. Min tanke är att sikta på 3 med större dim på balken, hellre än 4 med klenare. Men det finns gränser detta ska hanteras med såklart.
Utöver detta tänker jag hjälpa det gamla golvbjälklaget med 2 ytterligare balkar för att spännvidden inte ska bli 4.5m på djupet. detta gör jag med 2 IPE180 med 3 stödpunkter. och minskar då avståndet till 2.25.
Min fråga är således Vad behöver jag för balk för att vara på säkra sidan att inte få en för stor ned böjning eller att golvbjälklaget inte kommer vara använd förstår att alla kommer skriva att detta måste räknas på, anlita en konstruktör osv, detta förstår jag, men nu finns det ingen info alls om byggnaden mer än de man kan mäta sig till. Nyttolasten på bjälklaget är det jag själv lagrar på det, och det är svårt att veta hur mycket bråte man lastar på. Eller vad man vill förvara där upp "kanske n svarv på 10 ton"
Hoppas ni förstår. Det är bara fantasin som sätter gränserna och jag vill bara veta vad ni själva skulle dimensionera med och anse som rimligt. I nuläget kanske det blir en festvåning där uppe som ska klara en logdans A 50 pers. 
Jag har ett nästan kvadratiskt hus på 11*9m med en hjärtvägg på bottenplan. Denna hjärtvägg ska bort för att göra verkstaden mer användbar och loftet ovanför mer stabilare i bjälklaget. Hjärtväggen består av trästolpar ca 100*100mm grova dessa varierar, mellan så har man murat i hålrummen med någon slags sten/tegel, stolparna står idag ca 1.5 - 2 meter mellan varandra, gammal byggnad byggt säkert lite på HO.
Funktionen av hjärtväggen är att bära upp golvbjälklaget ovanför, hus kroppen är på Sten upp till ca 3m därefter är det lagt en träsyll som takstolar vilar på "kan tänka mig att en lada ser ut på ett liknande sätt.
Golvbjälklaget vilar alltså på stenmuren och på hjärtväggen. spännvidden är 9 meter och hjärtväggen sitter i mitten.
Hoppas ni får en bra bild av nuläget. Golvbjälklaget är ganska klent 7'20 cm på reglarna och C/C 100-120 spännvidd 4.5m.
Jag tänker hjälpa golvbjälklaget genom att ersätta hjärtväggen med en typ HEB180 alternativt HEA200, med 3 stödpunkter, vill gärna inte ha 4, spännvidden är ca 11 meter. Min tanke är att sikta på 3 med större dim på balken, hellre än 4 med klenare. Men det finns gränser detta ska hanteras med såklart.
Utöver detta tänker jag hjälpa det gamla golvbjälklaget med 2 ytterligare balkar för att spännvidden inte ska bli 4.5m på djupet. detta gör jag med 2 IPE180 med 3 stödpunkter. och minskar då avståndet till 2.25.
Min fråga är således Vad behöver jag för balk för att vara på säkra sidan att inte få en för stor ned böjning eller att golvbjälklaget inte kommer vara använd förstår att alla kommer skriva att detta måste räknas på, anlita en konstruktör osv, detta förstår jag, men nu finns det ingen info alls om byggnaden mer än de man kan mäta sig till. Nyttolasten på bjälklaget är det jag själv lagrar på det, och det är svårt att veta hur mycket bråte man lastar på. Eller vad man vill förvara där upp "kanske n svarv på 10 ton"
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Förlängning av bärande H-balk
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Läcker vatten ovanför balkongdörr
Fasad -
Kan jag måla en limträbalk inohus med grundfärg för trä utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Gammal vattenskada, förstärka takbalk
Tak & Vind -
Dimensionera balk för att ersätta bärande vägg
Byggmaterial & Byggteknik