Ska dra pex rir som matning till övervåningen som ska få 2-3 nya radiatorer och funderar på dimension. Skulle tro radiatorerna som mest drar 2kW när det är som kallast. Sträckan är kort, ca 3m till första radiatorn och ca 10m till sista.
Räcker 15 mm pex?
 
Krilleman
Ska du koppla ihop allt i ett fördelarskåp?

Skippa 15mm och kör på 16mm. 30% mer flöde.

Drar du upp en 20mm som matning så räcker den alla dagar i veckan.
 
S
Har ett golvvärmeskåp med fördelare och shunt och tänkte gå vidare från det upp till övervåningen. Alltså skarva vidare från matningen till golvvärmen.
Egentligen är det nog bara matningen upp som blir rir (dvs ca 3m), ledningarna till radiatorerna blir ju synliga, vad är bäst att köra på de?
20mm rör hur stort blir ett sånt skyddsrör i yttetdiameter?! 30mm?
Måste borra mig genom timmerstommen...
 
Krilleman
Jaha, du ska alltså bara dra en matning och ha resten synligt på vägg.

Hur stora blir radiatorerna på ovanvåningen lite mer exakt?
 
S
Japp, stämmer! Och i nuläget ska jag bara ha ett tomrör draget innan jag isolerar tillbyggnaden som fördelarskåpet finns i. Därför har jag inte räknat exakt på radiatorerna, men det sitter en 800w elradiator i varje rum (2 rum) och de får jobba rätt hårt på vintern. Så därför tänker jag nånstans runt 1kW max per radiator.
 