6 109 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Det kommer ingen ström ifrån något "relä" i elcentralen till el-elementen.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Kollade på bilden själv å försökte få fram nån info om termostaten, tyckte själv den såg lite lustig ut , utan nån skala. Men iom att TS hade vridit på den å skrev att det var en termostat så gick jag på det ändå..Magrand skrev:
Ibland så får ju folk idéer, så att det är ju inte helt omöjligt. Förra ägaren kanske slog ifrån elementen eller infravärmaren, eller körde med båda styrda från en termostat.
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 170 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 170 inlägg
En faspenna kan inte indikera om det tex. finns en 24v-manöver den är inte lämplig för vidare felsökning
Skaffa en spänningsprovare eller en multimeter om Du ska fortsätta felsökning
Däremot kan Du kontrollera var det finns något som ska styra kontaktorn, tex kan det finnas en brytare på annan plats
Skaffa en spänningsprovare eller en multimeter om Du ska fortsätta felsökning
Däremot kan Du kontrollera var det finns något som ska styra kontaktorn, tex kan det finnas en brytare på annan plats
Det är ingen termostat som syns, utan det är bara en ren kontroll-/signallampa.S Stadsfiskalen skrev:
Det var ju mystiskt detta.
Är du säker på att kontaktorn är till elvärmen inomhus?
Sitter det någon mer kontaktor nånstans, för tex den fd infravärmen eller nåt annat?
Har du kikat efter så att inte varje element är avstängt, var för sig?
Sitter det någon central termostat för inomhusvärmen, eller någon annan styrning för tex nattsänkning?
Den lilla kapslingen verkar bara vara en signallampa, iaf det som syns, men det kan ju sitta något annat inuti också.
Termostat för infravärme ute låter skumt, det brukar man inte ha, idén med infra ute är att den får gå för fulla segel konstant.
Att koppla ihop styrningen av infran på altan med värmen inne är också lite säreget,, den enda anledningen jag kan komma på på raken är att inte skjuta huvudsäkringarna men det brukas sas sköta sig självt, infran är inte igång under elvärmesäsongen.
Är du säker på att kontaktorn är till elvärmen inomhus?
Sitter det någon mer kontaktor nånstans, för tex den fd infravärmen eller nåt annat?
Har du kikat efter så att inte varje element är avstängt, var för sig?
Sitter det någon central termostat för inomhusvärmen, eller någon annan styrning för tex nattsänkning?
Den lilla kapslingen verkar bara vara en signallampa, iaf det som syns, men det kan ju sitta något annat inuti också.
Termostat för infravärme ute låter skumt, det brukar man inte ha, idén med infra ute är att den får gå för fulla segel konstant.
Att koppla ihop styrningen av infran på altan med värmen inne är också lite säreget,, den enda anledningen jag kan komma på på raken är att inte skjuta huvudsäkringarna men det brukas sas sköta sig självt, infran är inte igång under elvärmesäsongen.
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Har du några säkringar märkta värme?
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden