5
Magrand Magrand skrev:
Ser en kapsling med signallampa.
Var är termostaten?
Verkar inte rimligt att en termostat för styrning av infravärmare även skulle styra ett relä för elradiatorer i resten av huset...
Kollade på bilden själv å försökte få fram nån info om termostaten, tyckte själv den såg lite lustig ut , utan nån skala. Men iom att TS hade vridit på den å skrev att det var en termostat så gick jag på det ändå..
Ibland så får ju folk idéer, så att det är ju inte helt omöjligt. Förra ägaren kanske slog ifrån elementen eller infravärmaren, eller körde med båda styrda från en termostat.
 
hsd
En faspenna kan inte indikera om det tex. finns en 24v-manöver den är inte lämplig för vidare felsökning
Skaffa en spänningsprovare eller en multimeter om Du ska fortsätta felsökning
Däremot kan Du kontrollera var det finns något som ska styra kontaktorn, tex kan det finnas en brytare på annan plats
 
5
Det är ju en signallampa som du skrev @MagHam (y):p:rofl:
 
S Stadsfiskalen skrev:
Det sitter Gnosjö element i hela huset med elektronisk termostat. Den vita, blåa och den svarta fasen går till denna hager termostat. Mittemot denna satt en riktigt infravärmare som numer är borttagen.[bild]
Det är ingen termostat som syns, utan det är bara en ren kontroll-/signallampa.
 
hsd
..stor kapsling för en signallampa...
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Det var ju mystiskt detta.
Är du säker på att kontaktorn är till elvärmen inomhus?
Sitter det någon mer kontaktor nånstans, för tex den fd infravärmen eller nåt annat?
Har du kikat efter så att inte varje element är avstängt, var för sig?
Sitter det någon central termostat för inomhusvärmen, eller någon annan styrning för tex nattsänkning?

Den lilla kapslingen verkar bara vara en signallampa, iaf det som syns, men det kan ju sitta något annat inuti också.
Termostat för infravärme ute låter skumt, det brukar man inte ha, idén med infra ute är att den får gå för fulla segel konstant.
Att koppla ihop styrningen av infran på altan med värmen inne är också lite säreget,, den enda anledningen jag kan komma på på raken är att inte skjuta huvudsäkringarna men det brukas sas sköta sig självt, infran är inte igång under elvärmesäsongen.
 
5
Har TS hittat något? :)
 
Har du några säkringar märkta värme?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.