Har ett enplanshus på 120 kvm med sk självdrag. Ventiler för tillluft över fönstren (alla fönster) och en paxfläkt i badrummet där det också finns en tillluftsventil i taket. I köket använder jag kolfilter med returluft i köksfläkten dvs ingen kanal i vägg/tak. Jag upplever inomhusluften som "instängd" typ garderobsluft. Vad göra åt detta. Kan jag ha för mycket tillluft och för lite frånluft?
 
1. Har du kallrasskydd på paxfläkten? Prova isåfall med att ta bort den.
2. Täpp till tilluftsventilen och spaltventilen över fönstert i badrummet. Se till att det är en luftspalt under dörrbladet till badrummet. Kolla så att övriga spaltventiler är öppna.
Den ena eller båda av ovanstående punkter bör lösa ditt problem. Lycka till ;)!
 
hejsan!
Det låter som bra förslag, det är förmodligen för lite frånluftssug ut ur kåken.
 
snickerboa skrev:
det är förmodligen för lite frånluftssug ut ur kåken.
Precis ;)!
 
Jag rekomenderar dig installera ventilation typ FTX
Är ej speciellt dyrt om man är lite händig

Kolla in www.usv.se

Mvh
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.