Har en Ceteterm U22 anläggning i stugan med en ute och en inne givare. Har haft den rätt länge men den har aldrig fugerat särskilt bra, tycker jag, Funderar om man kan modifiera den.
Alt 1. Byta ut innegivaren, som är statisk och ersätta med en termostat för att kunna reglera temperaturen.
Alt 2: Koppla ifrån hela styrmodulen och köra en termostat direkt på elshunten, som när jag eldade med olja.
Alt 3: Inte göra nånting utan leva med det??
Ha de'
Mats
 
Då har du kanske fjärrvärme. Då finns en shunt i dag som styr av ute och fram. Fungerar det så gör inget, att byta bara för att byta Nej. Man byter inte en fungerande enhet.
 
J jonaserik skrev:
Då har du kanske fjärrvärme. Då finns en shunt i dag som styr av ute och fram. Fungerar det så gör inget, att byta bara för att byta Nej. Man byter inte en fungerande enhet.
Ja jag har fjärrvärme men det är inte shunten som inte fungerar, vill bara ha mer kontroll och kunna sätta temp utan att laborera med kurvan. Fattar inte varför det ska var en inne och en ute givare, räcker väl med en innegivare/termostat för att få den temp man vill ha
 
Utan att var tyken, men har du bar en innegivare och tempen ute faller 10 C så blir det nog två extra tröjor och dubbelt på fötterna. Det blir kallt inne. Utegivare kan man inte vara utan, men innegivare behövs inte, tempen i huset ska följa med tempen ute, kallare ute mer värme till huset
 
J jonaserik skrev:
Utan att var tyken, men har du bar en innegivare och tempen ute faller 10 C så blir det nog två extra tröjor och dubbelt på fötterna. Det blir kallt inne. Utegivare kan man inte vara utan, men innegivare behövs inte, tempen i huset ska följa med tempen ute, kallare ute mer värme till huset
I teorin är ju det bra men i praktiken fungerar inte det så bra, speciellt runt 0 grader. Då måste man ner och pilla på rattarna för att få värme. Kan visserligen öka på kurvan men blir det sen kallare blir det för varmt i huset. Hade varit bättre med en termostat som stod på 20 och sedan var det så oavsett utetemp.
 
Tumregel för temp inne är, vid noll ute ca 42 C ut till element och till GV ca 33 C. Och det ställes med kurvan, där kommer det att hålla sig vid noll ute. Blir det kallare ute så ökas tempen på vattnet ut till huset. Allt detta sköter centralen. Sen om innehavaren inte är nöjd med temperaturen oavsett innegivare ( ställbar eller inte ) så blir att alltid skruva/ställa in på kutva eller annat sätt öka/minska tempen. Men dt upp till var och en, att ta ställning till. det finns inga genvägar.
 
J jonaserik skrev:
Tumregel för temp inne är, vid noll ute ca 42 C ut till element och till GV ca 33 C. Och det ställes med kurvan, där kommer det att hålla sig vid noll ute. Blir det kallare ute så ökas tempen på vattnet ut till huset. Allt detta sköter centralen. Sen om innehavaren inte är nöjd med temperaturen oavsett innegivare ( ställbar eller inte ) så blir att alltid skruva/ställa in på kutva eller annat sätt öka/minska tempen. Men dt upp till var och en, att ta ställning till. det finns inga genvägar.
Ok, då får det vara så, tack för inputen
 
R rs2600 skrev:
Alt 1. Byta ut innegivaren, som är statisk och ersätta med en termostat för att kunna reglera temperaturen
Går inte, innegivaren är en givare och inger termostat.
Däremot så kan en passiv givare bytas till en aktiv som blir en del av reglercentralen så att man kan fjärrstyra reglercentralen.


Exakt vilken reglercentral är det? Bild?

Det är viktigt att hitta en lämplig placering av innegivaren så att den inte justerar ner framledningen pga tex solinstrålning.

För att få jämn värme så är det tre huvudsteg som behöver göras.

Steg 1: Injustering av radiatorkretsen gällande förinställningen på varje radiator så att det blir rätt tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator.
På så sätt blir det "lika" temperatur i hela huset.

Steg 2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan.
På så sätt blir det jämn temperatur i huset oberoende utetemperaturen.

Steg 3: Montering och injustering av termostaterna på varje radiator.
Termostaterna ska injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen, då stryper de flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
 
  • Gilla
namnbyte
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Går inte, innegivaren är en givare och inger termostat.
Däremot så kan en passiv givare bytas till en aktiv som blir en del av reglercentralen så att man kan fjärrstyra reglercentralen.


Exakt vilken reglercentral är det? Bild?

Det är viktigt att hitta en lämplig placering av innegivaren så att den inte justerar ner framledningen pga tex solinstrålning.

För att få jämn värme så är det tre huvudsteg som behöver göras.

Steg 1: Injustering av radiatorkretsen gällande förinställningen på varje radiator så att det blir rätt tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator.
På så sätt blir det "lika" temperatur i hela huset.

Steg 2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan.
På så sätt blir det jämn temperatur i huset oberoende utetemperaturen.

Steg 3: Montering och injustering av termostaterna på varje radiator.
Termostaterna ska injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen, då stryper de flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Värmesystemskomponenter, rör och kablar, reglerenheter och mekaniska delar, möjligen en panninstallation, inomhus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vit pelare med en rörelsedetektor, sladdar och strömfördelare i bakgrunden, oorganiserad, inomhusmiljö.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
En ECL100M.
(Ställ stora vredet på "sol", ställ "Temperatursänkning under sparperiod" på "auto") eftersom det inte sitter något urverk i reglercentralen så kvittar det egentligen det inom parentesen.

Kurvlutningen justeras om innertemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Höj kurvlutningen om det blir kallare inne när det blir kallare ute.
Sänk kurvlutningen om det blir varmare inne när det blir kallare ute.

Stora vredet "-8-0-8" ska i utgångsläget stå på 0, justeras om det är konstant varmt/kallt oberoende utetemperaturen.

Eftersom det är en rumsgivare inkopplad så vill reglercentralen just nu hålla 18⁰ där rumsgivaren sitter, detta eftersom vredet står på "-2", (20⁰ - 2⁰ = 18⁰).


Akruella rumsgivaren är egentligen en givare tänkt för montering på rör, tex som framledningsgivare, men eftersom alla givare till en ECL100M är PT1000-givare så fungerar det att har aktuella givaren som rumsgivare.
 
  • Gilla
namnbyte
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
En ECL100M.
(Ställ stora vredet på "sol", ställ "Temperatursänkning under sparperiod" på "auto") eftersom det inte sitter något urverk i reglercentralen så kvittar det egentligen det inom parentesen.

Kurvlutningen justeras om innertemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Höj kurvlutningen om det blir kallare inne när det blir kallare ute.
Sänk kurvlutningen om det blir varmare inne när det blir kallare ute.

Stora vredet "-8-0-8" ska i utgångsläget stå på 0, justeras om det är konstant varmt/kallt oberoende utetemperaturen.

Eftersom det är en rumsgivare inkopplad så vill reglercentralen just nu hålla 18⁰ där rumsgivaren sitter, detta eftersom vredet står på "-2", (20⁰ - 2⁰ = 18⁰).


Akruella rumsgivaren är egentligen en givare tänkt för montering på rör, tex som framledningsgivare, men eftersom alla givare till en ECL100M är PT1000-givare så fungerar det att har aktuella givaren som rumsgivare.
Jag kollar och testar
 
namnbyte
Har klabbat en hel del med vår, samma modell, har gått från katastrof till riktigt bra (mycket tack vare demmpa's svar och råd).

Upplevde att ha kurvan på 0.6 var ett mycket bra utgångsläge, har för mig jag läste det hos någon fjv-leverantör från Gävle. Idag står kurvan på ca 0.4 i tegelhus mitt i Skåne, jämn temperatur oavsett 10° eller -15° ute. Som någon typ av referens du nog inte han applicera på dina egna förutsättningar
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.