Hej, med ny högtryckstvätt på 2.8kW hade jag tänkt nyttja det CEE uttag (16A, 2.5mm2 enligt förteckningen) i garaget som förre ägaren installerat. 70talshuset har 2 gamla handskar i plåt på andra grupper så jag kontrollerar vad denna, https://www.bauhaus.se/adapter-16mm matar ut. ~30V.. Hmm. Mäter då upp följande och tänkte höra här att min slutsats att nolla saknas är korrekt och jag måste försöka få tag på en elektriker (är inte det lättaste i Nyköping) för att kunna tvätta betongplattor, trall osv
Industriell elkontakt med spänningsangivelser, adapterinformation, och ledningsidentifieringar, på svenska.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Du saknar uppenbarligen både nolla och första fasen. Så det är inte mycket att orda om annat än att undersöka och åtgärda.
 
  • Gilla
HumanCondition
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.