D
D datja skrev:
1226 är en budgetmodell som går av-på.

Läs mer här t ex

[länk]
M magdogg skrev:
En ackumulator tank menar du?
Efter du slog av patronen håller den värmen bra?
Ja, vår F1255-12 ger utmärkt värme utan elspets även vid -20⁰.

Jag är f ö glad att vår pump INTE har nätverksuppkoppling (man byter maskinprogramvara via USB, har gjort det en gång). Jag kan hålla med andra skribenter att färgtv och nätverk är onödigt lullull men varvtalsstyrd är riktigt bra.


Sen på värmepumpsforum skrivs det (jag kan inte detta själv) att just 1226 har sämre komponenter, sämre COP osv. Men byt inte ändå!
 
  • Gilla
magdogg
  • Laddar…
1226 är en snikmodell med mindre värmeväxlare än 1245 exempelvis, tror den har lite lägre cop också, men helt ok pump, om man ställer in den rätt
 
Du nämner 170 kvm upovärmd yta.
Räknar du då med källare som är bi yta?

Brukar va tungt värma källare om avsaknad energieffektiva produkter kring och under mark.
 
Coolman Coolman skrev:
Du nämner 170 kvm upovärmd yta.
Räknar du då med källare som är bi yta?

Brukar va tungt värma källare om avsaknad energieffektiva produkter kring och under mark.
Hej, japp det är inklusive källare som är är uppvärmd med golvslingor.

Här är förresten energideklarationen.
 
  • Energideklaration med detaljerad redovisning av energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten, uppvärmd källare inkluderad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Bra att se men jag är ledsen att jag absolut inte kan förstå att den energideklarationen kan komma från ett hus på 170 kvm uppvärmd yta från 1991. Alldeles för hög energiförbrukning. Fel på värmepumpen vore kanske en förklaring men den är ju bara ett par år gammal!? Om det är ett fuskbygge borde det märkas med kalldrag på diverse ställen i huset. Bra att dubbelkolla faktisk el- och vedförbrukning med säljaren via mäklaren.
 
J Josth skrev:
Bra att se men jag är ledsen att jag absolut inte kan förstå att den energideklarationen kan komma från ett hus på 170 kvm uppvärmd yta från 1991. Alldeles för hög energiförbrukning. Fel på värmepumpen vore kanske en förklaring men den är ju bara ett par år gammal!? Om det är ett fuskbygge borde det märkas med kalldrag på diverse ställen i huset. Bra att dubbelkolla faktisk el- och vedförbrukning med säljaren via mäklaren.
Skulle man kunna misstänka bristfällig isolering under golvvärmen i källaren tro? Annars tycker jag som du att det verkar väldigt orimligt. Sitter själv i ett lättbetonghus på +200 kvm mitt i Jämtland och har en total förbr. på ca 14000 kWh. /LOB
 
Ja jag måste undersöka saken.

Vad är förresten "Byggnadens primaärenergianvändning"?
Och varför är den på över 28MWh när huset som helhet enligt detta drog knappt 17MWh 2024?
 
Syns fint hus. Trä och kamin finns 👍

Bastu kostar...
 
M magdogg skrev:
Ja jag måste undersöka saken.

Vad är förresten "Byggnadens primaärenergianvändning"?
Och varför är den på över 28MWh när huset som helhet enligt detta drog knappt 17MWh 2024?
Eftersom värmepumpar drivs av elektricitet har Boverket kommit på att straffa dessa med en faktor 1,8. Man ska inte använda värdefull elektricitet till uppvärmning tycker de. Detta för att fjärrvärme med faktor 0,7 ska framstå som mycket bättre.
 
  • Ledsen
Fotografen
  • Laddar…
J Josth skrev:
Eftersom värmepumpar drivs av elektricitet har Boverket kommit på att straffa dessa med en faktor 1,8. Man ska inte använda värdefull elektricitet till uppvärmning tycker de. Detta för att fjärrvärme med faktor 0,7 ska framstå som mycket bättre.
Låter helt idiotiskt.
 
M magdogg skrev:
Ja jag måste undersöka saken.

Vad är förresten "Byggnadens primaärenergianvändning"?
Och varför är den på över 28MWh när huset som helhet enligt detta drog knappt 17MWh 2024?
Därför att det är skillnad på husets energibehov & köpt energi.
Ni köper ung 12.000kwh, men värmepumpen producerar (inkl den köpta energin) ung 24.000kWh (vid års Cop på 2) och det är det som huset behöver.
 
L lat skrev:
Därför att det är skillnad på husets energibehov & köpt energi.
Ni köper ung 12.000kwh, men värmepumpen producerar (inkl den köpta energin) ung 24.000kWh (vid års Cop på 2) och det är det som huset behöver.
Okej tack, årscop på 2 låter helt värdelöst så jag kommer kolla upp allt närmare innan ev köp.
 
Om man har en modern väldimensionerad bergvärmepump ska årscop ligga på minst runt 3,5 - 4,0.
 
J Josth skrev:
Om man har en modern väldimensionerad bergvärmepump ska årscop ligga på minst runt 3,5 - 4,0.
Och då bor TS i ett energimässigt helt vedervärdigt hus i princip utan isolering, om det skulle kräva 36-48.000 kWh/år.
 
Verkar lite snurrigt med siffrorna här.

Man kan vara rätt säker på att ett hus från 1991 inte är någon katastrof sett till isolering.
Man kan också vara säker på att en sådan värmepump som diskuteras här inte har något effektivitetsproblem. Det är en bra pump av enklare snitt som kommer hålla länge och gå problemfritt tack vare just det.

Den enda fallgropen här är om den är grovt underdimensionerad. Det borde vara en 7-8kw pump vilket det antagligen är också, annars hade man inte borrat 170m och då kan man dra slutsatsen att OM den ändå drar mer el än den borde så är den felkonfigurerad vad gäller elpatronens användning.
 
  • Gilla
datja och 2 till
  • Laddar…