Hej
Skall byta ut tillufts donet i ett rum. Röret är 100mm och sedan har de satt en stos som har inner diameter 115mm. Stämmer det för ett 125mm tilluftsdon eller är det nått special så jag måste byta stosen?

image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Om röret är ca 100mm inv så är det ett 100's don du ska använda.

Lossa stosen som sitter i för att mäta.
 
Mm..frågan är om den är specifikt ditsatt för nuvarande don
 
Den stos du har är specifik för det don som satt där (gammalt Fläkt don skulle jag tro), nya don idag är 100 eller 125.
Vill du ha ett nytt 100 don får du ta bort stosen och sätt dit en bit kanal (tror det blir enklaste lösningen)
 
  • Gilla
Mattias_Jo1
  • Laddar…
Jag har sett detta på flera ställen. Blir bökigt om du skall byta ner till 100 om du inte skall riva taket. Förmodligen har du en ventil som skruvas dit typ ett halvvarv? Ta med dig ventilen till en grosist så har de förmodligen en ersättning åt dig. Bevego är en grosist som är duktiga
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.