Det finns inga anslutningar där jordsymbolen finns, så dom har väl en maskin som gör samma "plattform" för både jordade och ojordade uttag. Det förekommer även på dom "finaste" uttagen.
 
  • Gilla
Mikael_L och 2 till
  • Laddar…
A a128 skrev:
Ändarna ser ut att vara förtennade ,så man bör kapa bort ca 1cm och skala om, tror man upphörde med förtenning redan på 60-talet eftersom det finns risk för glappkontakt och medföjande överhettning
Skala om bör man alltid göra. Förtennade kablar förekommer fortfarande, t.ex. är biledaren i en EQLQ utförd i förtent koppar. Andra kablar där ledarna är förtennade förekommer främst i marin miljö. Det betyder inte att det du säger i osant, jag har dock aldrig hört talas om det som ett glapproblem men vill isåfall veta mer.
 
J Johan456 skrev:
jag har dock aldrig hört talas om det som ett glapproblem men vill isåfall veta mer.
Glappproblem uppstår om man tennlöder skalade ändar av tex FK eller annan tråd med kopparledare som inte är entrådig. Glappet uppstår pga att tennet mellan kopparn i den tennlödda koppar-tennklumpen kallflyter och kontakttrycket försvinner. Förtenta kopparledare från fabrik är inte samma sak.
 