Fairlane
L lbgu skrev:
Fast huvudsäkringen klarar kortare toppar.rätt bra. Så kör du en kortare tid 25A på dina 16A är det normalt inga problem. Finns tabeller som visar vad de ska tåla. Men många verkar tro att ifall det blir mer än 16A så går proppen direkt.
Det fungerar Ja, även om man inte bör belasta en säkring för högt långa stunder.

Poängen är dock att man ofta kan säga att förbrukar man bara 8000 kWh på ett år så bör 16A räcka utmärkt, men det är ingen garanti. Om alla dessa 8000 kWh förbrukar på tre månader på sommaren i en sommarstuga och huset i övrigt är kallställt, så är det något annorlunda än om man har en jämn belastning.
 
Här i Finland är minsta storleken på huvudsäkringar 3x25 ampere. Med beräkningen att det skall gå att bygga och renovera utan att tvingas driva verktygen med en traktordriven trefasgenerator.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Fairlane
H heimlaga skrev:
Här i Finland är minsta storleken på huvudsäkringar 3x25 ampere. Med beräkningen att det skall gå att bygga och renovera utan att tvingas driva verktygen med en traktordriven trefasgenerator.
Intressant, men det låter som rejält överdrivet i de flesta fall.
 
S stig54bk skrev:
Varför inte byta till 16A direkt det är väl tillräckligt om man bara förbrukar 8000? Jag har 16A och har årsförbrukning på knappt 11tusen, har bergvärme och 23 lampor (numera led) som styrs via skymningständare och tidur och mina 16A har aldrig "gått" runt jultider har jag ett par tusen belysningspunkter i fruktträden och det funkar med de också.
Jag tyckte jag beskrev varför i mitt inlägg som du citerar. Säkringen är ett mycket dåligt mätinstrument så även om du inte bränner säkringarna så vet du inte om du ligger bra mycket över. På sikt går något sönder vid sådan överlast. Så man ska skaffa sig ett hum om sin belastning för att se att man håller sig under säkringens märkström i medel. Man kan aldrig säkra ned blint.

8000 kWh ger en fingervisning om medelströmmen, men säger ingenting om momentana strömmar. Det finns appar idag där man kan ha lite koll.
 
  • Gilla
stig54bk och 4 till
  • Laddar…
H heimlaga skrev:
Här i Finland är minsta storleken på huvudsäkringar 3x25 ampere. Med beräkningen att det skall gå att bygga och renovera utan att tvingas driva verktygen med en traktordriven trefasgenerator.
Men det är ju för att alla har bastu hemma.
Eller ett extra förråd om man har vedeldat ute på gårn.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Klicka här för att svara