Byta huvudsäkring 25 till 16 amp
Försök lära min fru detL lbgu skrev:Mitt elnätsbolag har en prisskillnad per år på ca 2000:- mellan 16 och 20A, så ifall det bara handlar om några få gånger om året man behöver byta säkring så kan det vara värt det även om det snöar någon gång. Sen lär man ju lära sig vad man inte bör göra samtidigt, så man kanske inte ska tvätta/torktumla samtidigt som spisen jobbar och diskmaskinen är på.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Innan man började att trolla med att flytta runt sin elförbrukning över dygnet hade jag knappt funderat alls över hur mycket effekt man kan ligga på som max. Idag kl 13 var elen som billigast i SE2 så jag drog igång mina två diskmaskiner och varmvattenberedaren. Det var drygt 8 grader kallt så både luftvärmepump och ett par element drog en del. Såg nu i efterhand att jag var uppe kring 11 kW. Är det ett problem att ligga så högt eller är det först om man ligger stadigt över 11 kW en någorlunda lång tid som man riskerar att lösa ut huvudsäkringarna? Just idag rörde det sig om några få minuter på 10-11 kW.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 848 inlägg
Det där är inte riktigt en gruppförteckning. Det kanske finns en baksida? Men det spelar ingen roll. Har du hittat en uppgift på en toppbelastning på 5.16 kW (som jag visserligen tror är energiförbrukningen 5.16 kWh under en timme) så tycker jag du har gjort den kontroll som krävs för att klara 16 A.L micke880 skrev:Här är en bild på vår gruppförteckning. Vi värmer hela huset med en luft/luftvärmepump som ligger på en separat 16 ampere säkring som inte är med i förtexkningen. Ibland använder vi ett av elementen på natten som är på 700w med termostat, så den går nog inte på 700w så ofta.
Jag kollade vår förbrukning på ellevio och den högsta enskilda timmen vi gjort av med el så var toppen på 5,16kw på en timme i december.
Detta under förutsättning att allt inte belastade samma fas. LVPn är troligen enfasig och då är det bra att studera gruppförteckningen så att andra tunga förbrukare ligger på de två andra faserna. Det finns ingen(?) LVP-installatör som tar hänsyn till detta vid installationen.
Jag hittade en gruppförteckning men den var inte ifylld. Jag testar att byta till 16A säkringar nu i några månader och testar Tack för hjälpen.Bo.Siltberg skrev:
Det där är inte riktigt en gruppförteckning. Det kanske finns en baksida? Men det spelar ingen roll. Har du hittat en uppgift på en toppbelastning på 5.16 kW (som jag visserligen tror är energiförbrukningen 5.16 kWh under en timme) så tycker jag du har gjort den kontroll som krävs för att klara 16 A.
Detta under förutsättning att allt inte belastade samma fas. LVPn är troligen enfasig och då är det bra att studera gruppförteckningen så att andra tunga förbrukare ligger på de två andra faserna. Det finns ingen(?) LVP-installatör som tar hänsyn till detta vid installationen.
Inte ett angrepp på @pacman42 men jag tycker jag alltid ser microvågsugnanr så snart det handlar om "tunga förbrukare i kök". Det var säkert sant i forntiden men en modern mikro har en effekt på 700-900 watt och drar runt 1000-1200 watt. Det är knappt 6A och helt odramatiskt i sammanhanget. Att starta mikron i 5-10 minuter är sällan ett problem. Så när folk börjar prata om att man måste ha egen gruppledning till den så tar jag mig alltid för pannan, himlar med ögonen och skakar uppgivet på huvuet. Så varför är det fortfarande sånt tjat om mikron?pacman42 skrev:
Edit: Insikten om hur vi oftast överdriver kraftigt i teoretiska och fantasifulla diskussioner om att sektionera sitt kök kom personligen när jag ägnade mig åt detsamma och sen påminde mig själv att hela huset går på 16A totalt, och att huvudsäkringen aldrig skjutit.
Redigerat:
Egen gruppledning, nej. Men om man har 16A på huvudsäkringarna så flyger dessa med lätthet när startströmmen från ett antal olika maskiner kolliderar.O Steamboy skrev:Inte ett angrepp på @pacman42 men jag tycker jag alltid ser microvågsugnanr så snart det handlar om "tunga förbrukare i kök". Det var säkert sant i forntiden men en modern mikro har en effekt på 700-900 watt och drar runt 1000-1200 watt. Det är knappt 6A och helt odramatiskt i sammanhanget. Att starta mikron i 5-10 minuter är sällan ett problem. Så när folk börjar prata om att man måste ha egen gruppledning till den så tar jag mig alltid för pannan, himlar med ögonen och skakar uppgivet på huvuet. Så varför är det fortfarande sånt tjat om mikron?
Edit: Insikten om hur vi oftast överdriver kraftigt i teoretiska och fantasifulla diskussioner om att sektionera sitt kök kom personligen när jag ägnade mig åt detsamma och sen påminde mig själv att hela huset går på 16A totalt, och att huvudsäkringen aldrig skjutit.
När jag bodde i lägenhet (från 50-talet) så hade vi 10A huvudsäkringar i den. 6A på faserna utom till spisen/ugnen. De huvudsäkringarna gick när man drog igång dammsugaren - om man hade minsta andra förbrukare igång. Koka kaffe, köra micro, diskmaskin etc. Man kunde inte ens ha TVn (med surround mm) igång.
I mitt nuvarande hus har vi 20A. Här krävs det lite mer, men huvudsäkringarna går ibland ändå. Nu senast var det tvättmaskinen och diskmaskinen som bägge startades samtidigt, jag bytte uttag mellan tvättmaskinen och torktumlaren efteråt, torktumlarenbharblägre maxström.
Också var det då micron, den sitter på samma säkring som kaffekokaren. Om dessa två går samtidigt så klarar sig säkringen på 10A, men de går en bit över 10A. Kör man nu de två vänstra plattorna på spisen samtidigt, eller en av plattorna på boost på spisen, eller om man kör dammsugaren på samma fas, då går huvudsäkringen. Detta sker iofs rätt sällan, men det är när man gör förberedelser för större tillställningar som det sker...
Jag hade mikro och diskmaskin på samma grupp. Det var för mycket för en 10A säkring när det kördes samtidigt. En flerfasgrupp senare så har det aldrig mer varit något problem. Så man bör nog se över vad som sitter på de olika faserna, men kör man 16A så är det nog omöjligt att köra allt samtidigt och då får man se över vilka saker man behöver kunna köra samtidigt och vilka man troligtvis kör när allt annat är avslaget.
Eller om man har problem med en viss enhet så kanske det är mer ekonomiskt att köpa en energieffektivare produkt om man är säker på att det skulle arbeta runt obalansen i lastfördelningen.
Eller om man har problem med en viss enhet så kanske det är mer ekonomiskt att köpa en energieffektivare produkt om man är säker på att det skulle arbeta runt obalansen i lastfördelningen.
I lgh där jag bodde låg micron på samma grupp som alla andra uttag vid köksbänkarna. Säkringen gick alltid när jag körde micro och vattenkokare samtidigt och trots att jag visste det glömde jag bort mig nån gång i veckan. Båda tillsammans ligger på typ 16-18 A.O Oldfart skrev:Inte ett angrepp på @pacman42 men jag tycker jag alltid ser microvågsugnanr så snart det handlar om "tunga förbrukare i kök". Det var säkert sant i forntiden men en modern mikro har en effekt på 700-900 watt och drar runt 1000-1200 watt. Det är knappt 6A och helt odramatiskt i sammanhanget. Att starta mikron i 5-10 minuter är sällan ett problem. Så när folk börjar prata om att man måste ha egen gruppledning till den så tar jag mig alltid för pannan, himlar med ögonen och skakar uppgivet på huvuet. Så varför är det fortfarande sånt tjat om mikron?
Edit: Insikten om hur vi oftast överdriver kraftigt i teoretiska och fantasifulla diskussioner om att sektionera sitt kök kom personligen när jag ägnade mig åt detsamma och sen påminde mig själv att hela huset går på 16A totalt, och att huvudsäkringen aldrig skjutit.
Nu i hus har micron egen grupp.
Redigerat:
Varför inte byta till 16A direkt det är väl tillräckligt om man bara förbrukar 8000? Jag har 16A och har årsförbrukning på knappt 11tusen, har bergvärme och 23 lampor (numera led) som styrs via skymningständare och tidur och mina 16A har aldrig "gått" runt jultider har jag ett par tusen belysningspunkter i fruktträden och det funkar med de också.Bo.Siltberg skrev:
8000 kWh ger en fingervisning om att 16 A borde räcka. Men det som styr är den största belastningsströmmen i vardera fas. Med 16 A mätarsäkringar så ska belastningen i varje fas inte överstiga 16 A, undantaget tillfälliga belastning som att koka upp vatten på spisen.
Om du har en uppdaterad gruppförteckning kan du se vilka tunga förbrukare du har på varje fas. Det som ska räknas in är all form av uppvärmning av huset, och andra tunga förbrukare som går länge (typ minst 10 min åt gången). Försök summera dessa och bedöm ifall de normalt kommer att hålla sig under 16 A.
Det går inte att "prova" genom att sätta i en 16 A säkring pga att de tål en kraftig överlast utan att lösa, så du vet inte om du håller dig under 16 A eller inte. Risken är att du ligger på dryga 20 A och är nära att lösa den, vilket enligt Murphy's lag kommer att ske en kall vinternatt då du inte vill gå ut och byta säkring. Ska du prova, så sätt i så fall i en 10 A säkring några dagar vid kall väderlek. Inräknad dess förmåga att tåla överlast så får du en god mätare på om din normala förbrukning ligger under 16 A.
Du kan själv sätta i 10 A säkringar för att prova. Men en elfirma måste sedan byta passdel till den storlek du vill ha och göra anmälan till nätägaren.
Håller med, är fullständig idioti att göda elnätsbolaget med en massa tusenlappar om året i onödan.S stig54bk skrev:Varför inte byta till 16A direkt det är väl tillräckligt om man bara förbrukar 8000? Jag har 16A och har årsförbrukning på knappt 11tusen, har bergvärme och 23 lampor (numera led) som styrs via skymningständare och tidur och mina 16A har aldrig "gått" runt jultider har jag ett par tusen belysningspunkter i fruktträden och det funkar med de också.
Jag bytte från 25 till 16 för några år sedan. I början var man lite orolig över att göra saker som man gjort tidigare utan att tänka på det. Typ ha på saker som tvättmaskin, dammsugare, vattenkokare, spis m.m. samtidigt. Men efter ett tag så började man slarva och nu tänker jag inte ens på det utan använder saker som jag alltid gjort. Även om man säkert går över 16 många gånger så krävs det rätt mycket för att huvudsäkringen ska smälta och de flesta grejer man gör samtidigt går antagligen inte på maxeffekt särskilt länge.
Nu har jag inte haft problem med säkringarna, men skulle de gå några gånger om året för att man startat dammsugaren olämpligt är det inget större besvär. En ny säkring är billig och byts snabbt. Så sparar man kanske 4000 om året på det så är det en no-brainer.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Fast huvudsäkringen klarar kortare toppar.rätt bra. Så kör du en kortare tid 25A på dina 16A är det normalt inga problem. Finns tabeller som visar vad de ska tåla. Men många verkar tro att ifall det blir mer än 16A så går proppen direkt.Fairlane skrev:
Det stora "problemet" med att överbelasta säkringar är inte att säkringarna kan gå utan den värme som bildas i säkringen vid överlast. Den sprider sig till omgivningen och bryter med tiden ner plasten på ledningarna samt bidrar i stor grad till oxidering av anslutningarna. Oxideringarna ökar övergångsmoståndet och ger en än större värmebildning. Om det fortgår över tid får man skadade anslutningsytor, anslutnings skruvar och anslutningsledningar.
Det kan fungera men det kan även bli problem så man bör ta med den risken i beräkningen om man överbelastar säkringar.
Har man "rätt" säkring får man aldrig några problem om det som är anslutet inte är felande.
Det kan fungera men det kan även bli problem så man bör ta med den risken i beräkningen om man överbelastar säkringar.
Har man "rätt" säkring får man aldrig några problem om det som är anslutet inte är felande.