Hej,
Hur nära får ett attefallshus (komplementbostadshus) stå intill ett småhus/huvudbyggnad, där huvudbyggnaden är en stuga från 1930-talet och således inte uppfyller brandskyddsregle (äldre stuga på torpargrund)?
Vad är alltså minsta avståndet dem emellan när bara komplementbostadshuset uppfyller brandskyddet?
Hälsningar
Kattis
Hur nära får ett attefallshus (komplementbostadshus) stå intill ett småhus/huvudbyggnad, där huvudbyggnaden är en stuga från 1930-talet och således inte uppfyller brandskyddsregle (äldre stuga på torpargrund)?
Vad är alltså minsta avståndet dem emellan när bara komplementbostadshuset uppfyller brandskyddet?
Hälsningar
Kattis
K kattis1977 skrev:Hej,
Hur nära får ett attefallshus (komplementbostadshus) stå intill ett småhus/huvudbyggnad, där huvudbyggnaden är en stuga från 1930-talet och således inte uppfyller brandskyddsregle (äldre stuga på torpargrund)?
Vad är alltså minsta avståndet dem emellan när bara komplementbostadshuset uppfyller brandskyddet?
Hälsningar
Kattis
Detta regleras i Boverkets byggregler kap 5:611 med tillhörande tabell, se tabell nedan. Ett komplementbostadshus räknas som ett småhus i dessa regler. Eftersom ni endast verkar kunna påverka en vägg, dvs väggen i attefallshuset så gäller kravet att motstående vägg(ar) i attefallshuset mot huset ska utformas i brandteknisk klass EI 60, ev dörrar ska vara i samma klass och ingen oklassad fönsteryta får finnas. Gör ni detta så finns inget krav på minsta inbördes avstånd.
Observera vad som står under tabellen om motstående väggar.
Ni kan läsa mer på https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Observera vad som står under tabellen om motstående väggar.
Ni kan läsa mer på https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Förstår jag det rätt då att det räcker att attefallshuset har högsta brandskydd med den gamla stugan från 1930-talet inte har det?D Danne_c skrev:Detta regleras i Boverkets byggregler kap 5:611 med tillhörande tabell, se tabell nedan. Ett komplementbostadshus räknas som ett småhus i dessa regler. Eftersom ni endast verkar kunna påverka en vägg, dvs väggen i attefallshuset så gäller kravet att motstående vägg(ar) i attefallshuset mot huset ska utformas i brandteknisk klass EI 60, ev dörrar ska vara i samma klass och ingen oklassad fönsteryta får finnas. Gör ni detta så finns inget krav på minsta inbördes avstånd.
[bild]
Observera vad som står under tabellen om motstående väggar.
Ni kan läsa mer på [länk]
K kattis1977 skrev:
Ja, du förstår det rätt. Vill du veta hur du ex. utformar en vägg i brandteknisk klass EI 60 så finns det typlösningar här https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/K kattis1977 skrev:
Då det är en yttervägg och brand inte ska sprida sig till vinden/undertaksutrymmet i attefallshuset så behöver takfoten vara tät på den sidan som vätter mot huset.
Fråga också kommunen hur de ser på ytskiktet för väggen mot huset, för en del kommuner räcker det med att väggen uppfyller EI 60 och en del vill också att ytskiktet är obrännbart, ex obrännbart skivmaterial, plåt eller liknande.
Är det en komplementsbyggnad som ställs närmre än 8 meter från ett småhus så räcker det med EI30 i en av väggarna, se tabellen som Danne_c hänvisade till i bilden ovan. Under bilden så finns det en asterix som hänvisar till att det räcker med att en av väggarna uppfyller EI30.
Det du beskriver gäller för en komplementbyggnad (som ett attefallshus kan vara). I aktuellt fall handlar det om ett komplementbostadshus och då gäller reglerna för småhus och inte de för komplementbyggnader.J JSjunne skrev:
Läste lite snabbt, såg nu att det skulle vara en extra bostad inte komplementbyggnad.D Danne_c skrev:
Klicka här för att svara
