Bra plint för mätarskåp utomhus?
Jag satt och funderade på scenariot (även om det är långsökt) där markkablen mellan mätarskåpet och huvudcentralen skulle gå av (eller kopplas bort vid tex uppgradering/underhåll) då finns det egentligen ingen sann jord till elverket. Hur allvarligt är det, är det något jag behöver åtgärda?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Ja, egentligen ska ju jordtaget anslutas till intaget för reservkraft. Men problem är samtidigt långsökt i ditt fall. Det är inom din egen anläggning och där bör man ha lite koll. Så jordtaget sitter bättre i mätarskåpet så tycker att det kan få vara.
Det är mest för att skydda mot yttre händelser/fel i nätet lokala jordtaget kommer in vid reservkraftdrift så viktigare är att du inom din del har det så bra utfört som möjligt och det har du som sagt i ditt nya skåp. Sen får man också tänka på all parallell jordning som sker där PE kommer i kontakt med sann jord i många punkter det är inte försumbart och skulle lite informellt ofta vara tillräckligt.X xLnT skrev: