Vi letar efter hus och har stött på följande i besiktningsprotokollet:
" Det gjordes två stycken provhål i de påreglade ytterväggarna i sovrum 1 och sovrum 2.
I sovrum 1 uppmättes den relativa fuktigheten till 49% vid en temperatur på 12 grader C. Fuktkvoten uppmättes till 8% i den träfärgade syllen. Väggens uppbyggnad i sovrum 1 är gips x3, isolering, träregel.
I sovrum 2 uppmättes den relativa fuktigheten till 70% vid en temperatur på 11 grader C. Fuktkvoten uppmättes till 14% i den träfärgade syllen. I sovrum 2 noterades mikrobiell lukt i provhålet. Väggens uppbyggnad i sovrum 2 är gips, plastfolie, isolering, träregel".
Huset är byggt 1939. Betongplatta och suterrängkällare. Självdragsventilation. Någon form av dränering med utvändigt fuktskydd gjordes 25 år sedan, det utvändiga fuktskyddet är synligt ovan mark. De båda sovrummen som nämns ovan ligger i souterrängplanet. Sovrum 2 ligger an mot den djupaste delen av källaren och har vattenburen golvvärme. Provhålen gjordes som rutin pga souterräng, man kände ingen mögellukt i huset i övrigt.
Vad tror ni? Vilka åtgärder behövs för att få till en bra inomhusmiljö? Är det golvvärmen och/eller plastfolien i väggen som ställer till det med mögel? Räcker det med ventilerad vägg? Hur stor är risken att även golvet är fukt/mögelangripet? Tacksam för input från er med erfarenhet!