Hej!
Införskaffat en ny spis med induktion har idag 3 faser, nolla och jord, men hur kopplas det?
Bara två faser på spisen, fas 1 på bilden går till induktionen fas 2 ingen kabel fas 3 till ugnen.
Ska det byglas mellan fas 1 och 2? Alltså två faser till induktionen?
Omöjligt hitta någon info från Bosch, och det är ju en 220-240 spis och ingen 400, men efter läst en del brukar det vara så ändå fast det inte står något om det.
Strunta i vita kabeln som sitter på då det är test bara.
Införskaffat en ny spis med induktion har idag 3 faser, nolla och jord, men hur kopplas det?
Bara två faser på spisen, fas 1 på bilden går till induktionen fas 2 ingen kabel fas 3 till ugnen.
Ska det byglas mellan fas 1 och 2? Alltså två faser till induktionen?
Omöjligt hitta någon info från Bosch, och det är ju en 220-240 spis och ingen 400, men efter läst en del brukar det vara så ändå fast det inte står något om det.
Strunta i vita kabeln som sitter på då det är test bara.
Det finns inget anslutet på plint 2.
Har du läst @Bo.Siltberg stora Spisbibel?
I mina ögon är kopplingsschema felaktigt men du kan endast nyttja två faser enligt detta, är det en spis eller faktiskt en häll?
Har du läst @Bo.Siltberg stora Spisbibel?
I mina ögon är kopplingsschema felaktigt men du kan endast nyttja två faser enligt detta, är det en spis eller faktiskt en häll?
Vad finns i andra endan av kablen? En Perilex kontakt?
Normalt installerar man enligt den översta instruktionen, dom 3 faserna på 1,2,3. Där nr. 2 används inte, här kan man ”parkera” den ej använda fasen.
Normalt installerar man enligt den översta instruktionen, dom 3 faserna på 1,2,3. Där nr. 2 används inte, här kan man ”parkera” den ej använda fasen.
fast installerat.L Leif i Skåne skrev:
Precis vad jag tänkte den blir pakerad, men enligt försäljaren så skulle det gå med 3 fas* 16A säkring men 2 faser låter väll lite för lite för driva hällen med plattor och boost funktion?
Borde funka utmärkt med 3 faser och 16A. Lite skumt att det står 20A både för 2 och 3 faser i kopplingsschemat.T thokar skrev:
Själv hade jag kollat noga både i kopplingsdosa samt gruppcentralen för att se, att det är 3 faser + nolla + jord hela vägen.