Hej

Kan någon förklara var man får använda 88gradiga böjar och grenrör i avloppet
 
88° böjar kan vara språng (kort) eller långböj (lång). Språng får du använda överallt utom där stammen går från lodrätt till vågrätt. Långböjen är då lämplig, trots att riktlinjerna säger 2x 45° språng. De har samma totala radie.
Sedan är det svårt med din syftning. Menar du 88°-böjar och 88°-grenrör? Eller grenrör i allmänhet?
88° grenen eller t-röret har ungefär samma regler som språnget. Därför använder man 45°-gren när man skall ansluta en lodrät stam i en vågrätt. I tveksamma fall; använd 45°-grenen

Grundtanken är att avloppet inte skall "tappa fart" och stocka sig i krökarna.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.