Blanda egen snabbtorkande betong?
Fast dom två sakerna går väl han i hand?ktm250 skrev:
Ju lägre vct man har på betongen desto mindre överskottsvatten blir det väl , samtidigt som hållfasthetstillväxtkurvan blir lite brantare.
http://www.swerock.se/Produkter/Betong/Betongtyper/Snabbuttorkande_betong
Har läst att om man underskrider 0,35 i vct så är betongen i det närmaste byggfuktfri.
Edit: eller 0,32 enligt denna: http://www.betongbanken.se/index.aspx?s=2925
Redigerat:
parkway skrev:
Nu har jag fått tag på lite 0-8 kross att prova med ,och utan flyt blev det något som bara med vääldigt god vilja kan kallas betong(om man ska under vct 0,6 med det receptet). Med 0,5% flyt(10g) blev det som väntat andra bullar och det såg klart användbart ut. Har en provkub på "bakning" nu , återkommer med hållfasthet.
Gjorde en till nyss med 1% flyt istället. Vct blev 0,52 för ungefär samma konsistens. Eftersom det är så små satser blandade i en spann för hand så kan man ju inte förlita sig till hundra procent på mina prov, men det ger nog en fingervisning iaf
Redigerat:
Den första kuben höll 34MPa efter 7dygn , sluthållfasthet ca 42MPaLLLVäxjö skrev:Nu har jag fått tag på lite 0-8 kross att prova med ,och utan flyt blev det något som bara med vääldigt god vilja kan kallas betong(om man ska under vct 0,6 med det receptet). Med 0,5% flyt(10g) blev det som väntat andra bullar och det såg klart användbart ut. Har en provkub på "bakning" nu , återkommer med hållfasthet.
Gjorde en till nyss med 1% flyt istället. Vct blev 0,52 för ungefär samma konsistens. Eftersom det är så små satser blandade i en spann för hand så kan man ju inte förlita sig till hundra procent på mina prov, men det ger nog en fingervisning iaf![]()
Den andra höll 54 MPa efter samma tid, förväntad sluthållfasthet ca 67 MPa.