Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3.
Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen OBS! För exakt dimensionering av ett värmesystem krävs beräkningar av fackman.