B Bello18 #1 Medlem · 4 inlägg 10 apr 2018 00:15 Bello18 Medlem 4 inlägg 10 apr 2018 00:15 #1 Har funderat på hur olika 3-fas apparater belastar elsystemet. Är lasterna alltid jämnt fördelade över faserna eller kan det vara olika? Eller beror det på? tex att en högtryckstvätt lastar jämnt men ett spa lastar ojämnt med värmare på en fas och pump på en annan etc Påverkar om elcentralen kan behöva lastas om... Någon som vet?
Har funderat på hur olika 3-fas apparater belastar elsystemet. Är lasterna alltid jämnt fördelade över faserna eller kan det vara olika? Eller beror det på? tex att en högtryckstvätt lastar jämnt men ett spa lastar ojämnt med värmare på en fas och pump på en annan etc Påverkar om elcentralen kan behöva lastas om... Någon som vet?
H hempularen #2 Moderator · Stockholm · 57 875 inlägg 10 apr 2018 00:53 hempularen Moderator Stockholm 57 875 inlägg 10 apr 2018 00:53 #2 Nej en trefas apparat lastar inte jämnt, men det blir bättre balans än om hela apparaten hade gått på en fas. Saker som elpatron i värmesystem lastar ofta helt jämnt, eller trefasmotorer.
Nej en trefas apparat lastar inte jämnt, men det blir bättre balans än om hela apparaten hade gått på en fas. Saker som elpatron i värmesystem lastar ofta helt jämnt, eller trefasmotorer.
B Bello18 #3 Medlem · 4 inlägg 10 apr 2018 00:56 Bello18 Medlem 4 inlägg 10 apr 2018 00:56 #3 Tack Hempularen, det var tydligt svar.