Vi har en luft/vatten-värmepump som matas med trefas.
Det är 2½-kvadrat direkt från en trepolig 16-A-säkring i centralen.

Allt ser bra ut. Problemet är att värmepumpen krånglar, bl.a. löser motorskyddet till kompressorn ut titt som tätt. Även andra problem med att pumpen inte startar som den ska, eller plötsligt slutar manöverpanelen att fungera.

Leverantören hävdar att motorskydd bara löser om det är problem med inkommande spänning (en fas som försvinner t.ex.).

Jag vet att det är väldigt stabil elleverans till oss, jag har även en trefaspump för dricksvatten med motorskydd, och den har inte löst ut en enda gång.

Självklart är det spänning fram till värmepumpen på alla tre faser oavsett när jag mäter.

Nu till min fråga. Finns det nåt sätt att mäta kontinuerligt vid värmepumpens tre faser för att kunna "bevisa" att inget avbrott har skett under en period?

Som ni förstår tror jag inte på förklaringen utan menar att det så klart är ngt slags fel på VP:N (som för övrigt bara suttit där ett halvår)
 
Firma som installerat eller gjort själv?
 
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Firma som installerat eller gjort själv?
Gjort själv genom mitt bolag...
 
Då har du ingen installatör att jaga ju har du meggat sträckan mellan central och pump?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.