Om jag vill sätta in en 9kW elpatron, behöver jag normalt effektvakt? Jag har 25A huvudsäkring. Villa med eluppvärmt garage (60 m2) och uterum. Min tanke är att elpatron skall vara en nödlösning när jag är borta, så det blir inget diskmaskin, tvätmaskin och långkok samtidigt.Och garaget skall göras om till vattenburet vad det lider.

Idag sitter det 16A säkring för de tre faserna som redan är dragna till pannan, hur mycket effekt räcker det till? Jag borde kunna räkna ut det själv, men... ;)
 
16A 3-fas ger dig cirka 11kW. (400*16*rot3)
Med 25A huvudsäkring så tror jag inte du behöver en effektvakt på elpatronen.
Har själv installerat en effektvakt på en elpatron där huvudsäkringen var 25A.
Men det var på ett dagis med ett kök som hade flera större ugnar och diskmaskiner m.m.
 