Har en liten gäststuga 3m från boningshuset som ska få el. Behöver elektrikern installera ett eget säkringsskåp i gäststugan eller kan man nöja sig med säkringsskåpet i boningshuset, vad säger regelverket? Det ska bli 2 ledningar till gästhuset för el-element respektive belysning, det blir inget kök etc. Lediga platser finns i boningshusets säkringsskåp. Finns kanske trådar som diskuterat ämnet?
 
Det går att ta en/flera grupp(er) från boningshuset till gäststugan, det finns inga förbud på det.
MEN
Det är alltid bättre att dra en 5g6 från ”inkommande matning till boningshusets gruppcentral” till gäststugan, å sätta en egen gruppcentral där med egen huvudbrytare, egen JFB & egna gruppsäkringar.
 
  • Gilla
tommib och 1 till
  • Laddar…
Ok, tack för info!
 
Klicka här för att svara