Jag har ett duschrum i bottenplan på mitt sutteränghus och har en vanlig tallriksventil i ytterväggen som mynnar ut 40 cm bort på utsidan av huset. Huset är byggt 1973 och har självdrag. Jag har nu funderat på att sätta dit en badrumsfläkt där istället och har kikat på Paxfläktarna. Dessa finns med eller utan kallrasskydd. Vilken av dessa ska jag ha? Den ena modellen med kallrasskydd ska ju monteras i yttervägg (stämmer på mig). Den andra modellen utan kallrasskydd ska ju monteras i kanaler med självdrag (stämmer väl också på mig?).
 
Du ska ha den med kallrasskydd i, då du har hålet i väggen.

Hade du haft ett rör som mynnade ut på taket, skulle du haft den utan kallrasskydd.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.