26 258 läst ·
129 svar
26k läst
129 svar
Avstånd mellan Vägguttagen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det gör då inte jag i alla fall. Jag sätter uttag stående och inte liggande och på samma höjd som alla andra uttag i rummet. Snygg böj upp med två stycken tvåbent letti sen (usch för betong som kräver TKK).Glufsglufs skrev:Det verkar som om det ibland sätts upp fler uttag med hjälp av utanpåliggande uttag och kabel när vissa renoveringar görs. När man gör så så tycker jag att man gott kan sätta uttagen direkt mot golvlisten och dessutom montera tvåvägsuttag liggande, det blir minst fult då.
Så har jag gjort i alla tider och även dom jag haft som kollegor.
Bredvid dörrfoder sätter man uttag såklart dikt mot fodret.
//Patrik
Produkter som diskuteras: "sätta dörrfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
236 kr inkl moms
Läs mer
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Två EKRK 3G1.5 blir snyggast om de får samsas i en TKK 10-14 upp till VU, enligt mig 
I dom fall efter möblerad vägg alltså, kunderna får även säga sitt.Patrik_Hed skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag kör enbent letti på golvlist och varken letti eller klemmi upp till vägguttag.
Även om det är mitt på en vägg?Patrik_Hed skrev:
Opraktiskt att behöva antingen flytta uttaget eller göra hål i baksidan på bokhyllan...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Det är ju inte så smart med uttag varken bakom eller under en bokhylla... För att slippa ryggvärk kan dom också placeras på 800-1000 mm höjd på strategiska platser, t.ex bakom gardinen runt fönster.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad som också är ganska snyggt är om man klammrar två kablar med letti enkel mot varandra = inget avstånd mellan kablarna
Mikael_L skrev:Nu måste jag lägga mig i, så inga fel eller missförstånd blir.
Du får aldrig ha två olika säkringar till ett och samma vägguttag (vilket teoretiskt går till ett uttag med brunnständning).
Detta för att ifall man vill mecka lite med uttaget så går man och drar ut säkringen, "det slocknade, FINE" men sen är det kvar 230V på den andra kabeln = ev godnatt.
Tänk också på att uttag med separat brunnständning är milt sagt snordyra, spelar pengar ingen roll så är det OK, annars kan ju en konventionell installation vara helt OK också ...![]()

Dessa är ju lätta att koppla en fas till högersida, och en fas till vänstersida, bara man tar bort mellankabeln på. Är detta alltså inte tillåtet?
Man mäter väll för guds skull innan man stoppar dit fingrarna, samt att om man tar bort kåpan syns det ju tydligt att det är två faser in.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Eftersom byte av uttag inte är behörighetskrävande måste man beakta att "Svensson" inte alltid förstår att två säkringar behöver skruvas ur, även om man skriver så med fet svart tusch över hela uttaget.
Och även den mest erfarne elektriker är ibland stressad och bara mäter i en av brunnarna.
Och även den mest erfarne elektriker är ibland stressad och bara mäter i en av brunnarna.
Byta uttag är ju ett av dom moment som inte är behörighetskrävande, så risken att en lekman ger sig på att byta uttaget är stor. Även om det ska ske av folk som äger nödig kännedom är risken rätt stor att den som byter uttag varken har instrument för att mäta spänning eller äger kunskapen/förståelsen om varför eller hur det är kopplat. Har man då två faser i uttaget är risken mycket stor att den personen tar bort en säkring och ser att tex lampan slocknar och tro att uttaget är spänningslöst trots att man har 230 volt i uttaget.
Det som är tydligt för dig är ju inte nödvändigtvis tydligt förEyEr0n skrev:
alla andra, så kanske bäst att följa reglerna ändå..
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det ser ut som att det borde gå att ta bort EK:n mellan uttagen.
Aldrig gjort det, men det borde ju därmed gå att fixa separat brunntändning på fyrvägsuttagen. Fas på de ena två brunnarna och tändtråd på de andra två.
//Patrik
Aldrig gjort det, men det borde ju därmed gå att fixa separat brunntändning på fyrvägsuttagen. Fas på de ena två brunnarna och tändtråd på de andra två.
//Patrik
Ja, detta har vi väl ältat några gånger nu.. Märkspänning 250 V så endast 1 fas tillåtet härinne va, men då säger nån att man kan dra olika n grupper från samma fas osv, men nolla och jord ligger ihop härinne... Så fas/styrd fas är användningsområdet för dessa enligt vad jag förstått.Mikael_L skrev:
