Luften inne i gullfiber leder inte huvudsakligen via konvektion utan via ledning. Hålrummen mellan fibren är för litet för att konvektionsceller ska uppstå, viskositeten övervinns inte. Eller snarare: det effektivaste sättet att leda värme genom luften i gullfibern är genom lednig och den effektivaste ledningsformen dominerar.
 
C
Finns det någon elektriker som kan svara på om den ursprunliga frågeställningen är tillåten?

Vidare kan ni gärna få berätta vad man kan använda för tråd istället för FK (eftersom FK tydligen inte finns) när man ska ha 4 kvadrat.
 
cheetah1 skrev:
Finns det någon elektriker som kan svara på om den ursprunliga frågeställningen är tillåten?
Är inte ursprungsfrågan besvarad flera gånger? I normal villainstallation är de oftast ok att säkra 1,5mm2 med 10A även om röret ligger mitt i väggen. Det är självklart ok att sätta mindre säkring. Om man drar till något man vet kommer att konstant ha hög belastning kan det vara ide att överdimensionera ett steg.

cheetah1 skrev:
Vidare kan ni gärna få berätta vad man kan använda för tråd istället för FK (eftersom FK tydligen inte finns) när man ska ha 4 kvadrat.
MK/RK. 6mm2 är billigare än 4 tror jag. Vi drar endast 4 om det av utrymmesskäl inte ryms 6.
 
Rrrrr skrev:
Är inte ursprungsfrågan besvarad flera gånger?
Jo, med flera svar.
Instämmer att vi skulle behöva ett officiellt svar. Kan någon med guldmedlemsskap på Voltimum ställa en fråga?
 
Om det inte är tillåtet så är då elinstallationen i minst 90% av alla hus som finns utfört fel! :wow:
 
Svaret på ursprungsfrågan är att det - enligt ELVIS - absolut är OK, dessutom finns det god säkerhetsmarginal.

Om inte andra omständigheter föreligger, vanligen kabelanhopning, är 10 A inga problem vid 1,5 mm2 och 30 graders omgivningstemperatur. Detta även vid trefas, dvs tre belastade ledare i röret. Skulle man sedan gå ned till 6 A så minskar värmeutvecklingen med 74%.

TS konservativa nedsäkring klarar även rejäla kabelanhopningar, exvis i närheten av elcentralen. Jag har själv en sådan situation och har efter noggrant räknande i ELVIS konstaterat att det föreligger synnerligen goda marginaler.
 
mycke_nu skrev:
Svaret på ursprungsfrågan är att det - enligt ELVIS - absolut är OK, dessutom finns det god säkerhetsmarginal.
Och det gäller för rör inbäddad i isolering och 10A säkring, eller 6A?

mycke_nu skrev:
Om inte andra omständigheter föreligger, vanligen kabelanhopning, är 10 A inga problem vid 1,5 mm2 och 30 graders omgivningstemperatur. Detta även vid trefas, dvs tre belastade ledare i röret. Skulle man sedan gå ned till 6 A så minskar värmeutvecklingen med 74%.
Går det i så fall att få ut strömvärdet från ELVIS för lite olika fall, olika ledarareor och tjocklek på isoleringen runt röret? Vore intressant att veta.
 
mycke_nu skrev:
Skulle man sedan gå ned till 6 A så minskar värmeutvecklingen med 74%.
Hur kommer man (ELVIS) fram till det? Jag tycker att det borde bli 64%.

/Hasse
 
b_hasse skrev:
Hur kommer man (ELVIS) fram till det? Jag tycker att det borde bli 64%.

/Hasse
..det är bara jag som är kass på huvudräkning..:D
 
Bo.Siltberg skrev:
Och det gäller för rör inbäddad i isolering och 10A säkring, eller 6A?
För FK i infällt rör. ELVIS ger tillåtet strömvärde 13 A och 10 A säkring.


Bo.Siltberg skrev:
Går det i så fall att få ut strömvärdet från ELVIS för lite olika fall, olika ledarareor och tjocklek på isoleringen runt röret? Vore intressant att veta.
ELVIS tar inte hänsyn till isolering, men särskiljer fall såsom infällt rör, utanpåliggande på vägg, stege, mm mm. Ledarareor, kabeltyp mm är också valbart.
 
  • elvis.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Frågan handlade om infälld installation med rören mitt inne i isoleringen. 1.5mm2 avsäkrad med 6A är inga problem. Men hur är det med 10A säkring (10A dvärg torde inte vara nåt problem)? Visst, det funkar med sannolikheten att vår häst fiser varje gång jag kratsar bakhovarna, men är det riktigt riktigt säkert och regelmässigt?
 
I Svensk Standard SS 436 40 00 behandlas fallet FK (2 ledare) lagda i rör i isolerad vägg. Dock INTE mitt i väggen, utan förlagd intill den inre väggytan. I detta fall är 10 A inga som helst problem, standarden tillåter faktiskt 14 A vid 70 graders ledartemperatur och 30 graders omgivningstemp.

Skall röret ligga längre in får värmeledningsförmågan i väggen inte understiga 10 W/m2 x K. Här får man räkna på isoleringen.
 
Mikael_L
mycke_nu skrev:
Skall röret ligga längre in får värmeledningsförmågan i väggen inte understiga 10 W/m2 x K. Här får man räkna på isoleringen.
Jag försöker och får att det får vara max 0.37 cm stenull (lambda 0,037), och ingen gips eller liknande då, _endast_ isolering.
Alt, så har en 13mm gipsskiva (lambda = 0,25) ett u på 19,2. Dvs en dubbelgips, sen klaras inte Svensk Standard SS 436 40 00 ens ifall VPröret sitter mot gipsets baksida ...

Har du, jag eller Svensk standard fått nåt om bakre foten ...?
 
Gipsen, elller vad det nu kan vara för väggmaterial, är medtagen i standarden. Inte heller behöver röret ligga an mot innerväggen. Det verkar mao finnas en del marginal.

Säkrar man sedan ned till 6A så minskar effektuveckligen till (6/14)^2 = 18%, så då kanske man kan ha 0.37/0.18 = 2 cm stenull?


Ett annat sätt att räkna är att gå på effektutvecklingen.

1.5 mm2 har en en resistans på ca 0.012 Ohm/m. 6 A ger 0.4 W/m (plus lika mycket till för nollan). Jag måste säga att jag har oerhört svårt att tro att 0.8 W per meter rör skulle kunna leda till temperaturer överstigande 70 grader med normal isolering.
 
Det kan ju tilläggas att 70 grader permanent på en FK inte är att rekommendera. Plasten "torkar" ut och isoleringen blir mycket spröd efter en relativt kort tid (med hänsyn till en elanläggnings normala livsländ). Dessutom blir den mycket stel så det är knappast möjligt att byta efter några år.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.