7 069 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Avsäkring på ca 60m 5G2.5mm kabel?
Jag har en ca 60m 5G2.5mm kabel som skall mata ett förråd. Vanlig avsäkring av 2.5mm kabel är ju 16A men håller det när kabeln är så lång? Jag vet inte förimpedansen men huset har troligtvis rätt så bra strömmatning. Kabeln kommer att anslutas i en elcentral med diazedsäkringar och sluta i ett trefasuttag för vidare matning av brukare. Finns det någon bra tumregel om man antar normala förhållanden? Ska man sätta 10A alt 13A säkring istället?
Vill ha på fötter innan elektrikern kommer och installerar.
Vill ha på fötter innan elektrikern kommer och installerar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 920 inlägg
Hur stor effekt drar ditt förråd? Önskad belastning ger minsta säkring.
Minsta säkring ger minsta area på kabeln.
Kabelns förläggningssätt, förimpedansen och kabelns längd kan öka denna area.
Var kommer denna kabel ifrån? Du säger att den ska mata ett förråd så den är alltså inte befintlig? Då är du fortfarande fri att välja kabel?
Minsta säkring ger minsta area på kabeln.
Kabelns förläggningssätt, förimpedansen och kabelns längd kan öka denna area.
Var kommer denna kabel ifrån? Du säger att den ska mata ett förråd så den är alltså inte befintlig? Då är du fortfarande fri att välja kabel?
Mot bättre vetande är kabeln redan dragen men ej inkopplad. Den är förlagd på kabelstege hela vägen (tillsammands med annan elkabel). Kabeln är en ACEFLEX RV-K 5G2,5 (Bauhaus har den).
Tanken med elen i förrådet var för att kunna dra upp till 10kW på en förhållandevis billig kabel. Men om det visar sig att jag bara kan säkra upp den med 6A så får jag nog tänka om. Om det funkar med 10A/13A så får det räcka tills vidare.
Tanken med elen i förrådet var för att kunna dra upp till 10kW på en förhållandevis billig kabel. Men om det visar sig att jag bara kan säkra upp den med 6A så får jag nog tänka om. Om det funkar med 10A/13A så får det räcka tills vidare.
Utan att ha räknat så bör man ha 6 - 10 mm2 kabel för att uppfylla krav och få en välfungerande anläggning. Men innan man köper den kabeln måste man räkna på anläggningen lite mer noggrant.
Man får inte glömma startströmmar vid motordrift kan vara 5 - 6 ggr motorns märkström . Det ger högt spänningsfall i kabeln. Det orsakar i sin tur en utdragen motorstart och påverkar även apparater som är anslutna till kabeln. Vissa apparater kommer att göra omstarter p.g.a. låg spänning.
Till detta kommer att utlösningsvillkor kan bli svårt att uppfylla
Man får inte glömma startströmmar vid motordrift kan vara 5 - 6 ggr motorns märkström . Det ger högt spänningsfall i kabeln. Det orsakar i sin tur en utdragen motorstart och påverkar även apparater som är anslutna till kabeln. Vissa apparater kommer att göra omstarter p.g.a. låg spänning.
Till detta kommer att utlösningsvillkor kan bli svårt att uppfylla
Man kan gissa att den långa kabeln matar en central i förrådet. Då kommer det lätt till 10- 20 m gruppledning innan vi kommer till vägguttag och förbrukareMikael_L skrev:
Medlem
· Blekinge
· 12 333 inlägg
Du kan räkna såhär: en 2.5 mm2-ledare har en resistans på omkring 7.5 mOhm/m (enligt IEC 60228). Med 60x2 m blir det 0.9 Ohm. För en uppvärmd ledare ansätter vi en tilläggsfaktor på 25%, blir 1.125 Ohm.
Vi vet inte din förimpedans men i en annan råd nämndes 350 mOhm som ett typiskt värde. Låt oss anta det.
Den totala impedansen mellan distributionstrafon och ditt uthus är 1.125+0.35 = 1.475 Ohm. Vid jordkortslutning blir kortslutningsströmmen 230 V/1.475 Ohm = 156 A.
En B-dvärg ska lösa vid kortslutningsströmmar > 5 x In. En 10 A dvärg behöver alltså 50 A för att lösa ut, och det har du lugnt. En 16 A dvärg med B-karakteristik skulle kräva 80 A, också lugnt.
En C-dvärg ska lösa vid kortslutningsströmmar > 10 x In. En 10 A dvärg behöver alltså 100 A för att lösa ut, och det har du också.
I det termiska utlösningsområdet spelar kabellängden ingen roll, dvärgen ska alltid dimensioneras lika eller mindre än kabels strömvärde.
Vi vet inte din förimpedans men i en annan råd nämndes 350 mOhm som ett typiskt värde. Låt oss anta det.
Den totala impedansen mellan distributionstrafon och ditt uthus är 1.125+0.35 = 1.475 Ohm. Vid jordkortslutning blir kortslutningsströmmen 230 V/1.475 Ohm = 156 A.
En B-dvärg ska lösa vid kortslutningsströmmar > 5 x In. En 10 A dvärg behöver alltså 50 A för att lösa ut, och det har du lugnt. En 16 A dvärg med B-karakteristik skulle kräva 80 A, också lugnt.
En C-dvärg ska lösa vid kortslutningsströmmar > 10 x In. En 10 A dvärg behöver alltså 100 A för att lösa ut, och det har du också.
I det termiska utlösningsområdet spelar kabellängden ingen roll, dvärgen ska alltid dimensioneras lika eller mindre än kabels strömvärde.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 920 inlägg
Ja, så kan man räkna. Räkna dock inte med att du har 0.35 ohm i centralen (möjligen mätarskåpet), det kan lika gärna vara 1.35 ohm... Sedan behöver man alltid lite marginal för de anslutningskablar som kan tänkas används.
Man ska heller inte glömma spänningsfallet vid den uppgivna belastningen 10 kW, ganska hög och här förutsätts dessutom en jämn belastning mellan faserna annars fördubblas siffran, och dessutom kalla ledare, och huvudledningen mellan mätarskåp och central är inte med.
(60 meter * 1 ledare * 0.0183/2.5 ) * (10000 W /230 V /3 faser) / 230*100% = 2.8 %
Man ska heller inte glömma spänningsfallet vid den uppgivna belastningen 10 kW, ganska hög och här förutsätts dessutom en jämn belastning mellan faserna annars fördubblas siffran, och dessutom kalla ledare, och huvudledningen mellan mätarskåp och central är inte med.
(60 meter * 1 ledare * 0.0183/2.5 ) * (10000 W /230 V /3 faser) / 230*100% = 2.8 %
Tomas blekinge
Du räknar enbart på utlösningsvillkoret. Men i det här fallet är även spänningsfallet en viktig fråga eftersom ett switchat nätaggaregat i en server eller UPS uppvisar egenskapen negativ resistans d.v.s inströmmen ökar med sjunkande inspänning. På det sättet upprätthåller enheten sin effekt på utgångarna med stabil spänning. Den process avbryts vid c.a 200 v? genom att enhetens skyddskretsar stänger av den. Med stora spänningsfall är risken stor att t.ex startströmmar skapade av startande motorer stör server driften.
När jag läser hur TS tänker att använda anläggningen, så blir designen olämplig.
Den rätta designen hade istäłlet varit en s.k. huvudledning på 6 eller 10 mm2 ansluten till en liten central utrustad några personskyddsautomater för servrarna och separat jfb med dvärg säkringar för belysning och övriga maskiner/ uttag.
Det är nog så en " riktig elfirma" hade löst TS installation.
Du räknar enbart på utlösningsvillkoret. Men i det här fallet är även spänningsfallet en viktig fråga eftersom ett switchat nätaggaregat i en server eller UPS uppvisar egenskapen negativ resistans d.v.s inströmmen ökar med sjunkande inspänning. På det sättet upprätthåller enheten sin effekt på utgångarna med stabil spänning. Den process avbryts vid c.a 200 v? genom att enhetens skyddskretsar stänger av den. Med stora spänningsfall är risken stor att t.ex startströmmar skapade av startande motorer stör server driften.
När jag läser hur TS tänker att använda anläggningen, så blir designen olämplig.
Den rätta designen hade istäłlet varit en s.k. huvudledning på 6 eller 10 mm2 ansluten till en liten central utrustad några personskyddsautomater för servrarna och separat jfb med dvärg säkringar för belysning och övriga maskiner/ uttag.
Det är nog så en " riktig elfirma" hade löst TS installation.
Redigerat:
Klicka här för att svara
