Njae, nu skall vi nog hålla isär. IT som var vanligt i norge har som sagt ingen nolla, har den det så är det per definition inte IT. Dvs ingen av ledarna har någon definerad potential mot jord. Om du "kortsluter" en av ledarna mot jord så händer ingenting, eftersom du nu bara har tvingat dess potentialskillnad mot jord till noll. Om du sedan sluter den andra mot jord så blir det tråkigheter. (I teorin fungerar det här bra, men i praktiken inte något vidare, eftersom det första felet är tyst om man inte har övervakning, vilket är ett modernt fenomen. Och jfb är enklare och fungerar lika bra.)

I ett TT-system så har man två jordpotentialer, dels en som kommer från transformatorn (via N-ledare) och dels en som kommer ifrån det lokala jordtaget. Om man har långa ledningar (vilket man ofta har i TT-system, att slippa ledningskostnaden för jord/PEN är ett av skälen för att välja TT) så kan man mycket väl ha ganska stor potentialskillnad mellan det lokala jordtaget och transformatorns jord. Så att bryta nollan när man bryter matningen är faktiskt ingen dum idé.

Nu vet jag inte om Österrike har TT i någon större omfattning, Frankrike har det enligt wikipedia iaf. så det är inte omöjligt. Många länder (utom Sverige) har en blandning beroende på historia, olika förutsättningar etc.
 