Bor i ett två år gammalt hus där vi haft återkommande översvämningar i badrum.
Det händer inte ofta men ungefär 1 gång varannan månad.
Det sker då vi tömmer badkaret (normalstort badkar som bara är halvfullt).
Då siger vattnet både i badkarsbrunnen samt bubblar upp i duschavloppet, kan även höra bubblet på väg upp i tvättstugan.
Se bild...
1) Värmepump, 2) tvätt, 3) vask badrum, 4) dusch, 5) WC, 6) Badkar

Entreprenören vill inte ta tag i detta då det händer "så sällan". Det har filmats och spolats två gåmger.
Spolkillen antyder på problem men kan inte sätta fingret på vad.

Min fråga till er VVS specialister.
Är det ok att ha 6 anslutningar till stammen så nära en 90 graders vinkel (röd cirkel).
Det känns som det kan bli trångt här!

VVS-ritning av badrum med markerade avloppspunkter och en röd cirkel runt en 90 graders böj på stammen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Saknar du inte luftningen. Ser den inte på ritningen
 
Det ledningen ingjuten. Om inte är fallet korrekt. Påträffades vatten i rören när ni filmade?
Är det kommunalt eller egen brunn?
Vad händer om ni spolar samtidigt som översvämningen sker?
 
T Turbin skrev:
Saknar du inte luftningen. Ser den inte på ritningen
Luftning ska vara lilla cirkeln i väggen över 6:an. Den är även checkad av spolkillen.
 
A Alexn72 skrev:
Det ledningen ingjuten. Om inte är fallet korrekt. Påträffades vatten i rören när ni filmade?
Är det kommunalt eller egen brunn?
Vad händer om ni spolar samtidigt som översvämningen sker?
Kommunalt vatten. Det fanns vatten i rören vid filmning. Svårt att uppskatta mängd men jag frågade spolkillen som antydde på att det var lite för mycket. Men då det var entreprenören och inte jag som anlitat dem fick han egentligen inte berätta något för mig.
Spolar vi i toan samtigigt stiger vattnet som f-n, nästan över kanten.
Sedan är det precis som det lossnar och sedan är det bra 8-10 veckor.
Jag har ifrågasatt fallet och det ska vara ok (men jag tror inte riktigt på det)
 
Då är det nog läge att kolla där....
Dvs filma själv
 
Har läst mig till att dimension på rör till avluftning ska vara 75-110 mm.
Vårt rör som jag kan se på vinden är bara 50 mm.
Kan detta göra så luftaren inte funkar som den ska och därför vi får återkommande översvämning?
 
  • Schematisk illustration av rörledningar i ett hem med måttangivelser för avlopp och avluftning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Avluftningsrör på 50 mm under en sned takkonstruktion med isolering på vinden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.