Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hittade detta när jag rev mitt kök. Kortaste vägen mellan två punkter. Den övre gick till micro ock kyl, den undre är matning till ugnen. Ugnen ska flyttas till ett annat ställe men är det ok att behålla elen diagonalt i väggen eller är detta helt galet och ska göras om?
Tack
Alex
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Du får bedöma risken för genomspikning. Det finns i och för sig regler som säger att fastsatta ledningar i väggar ska förläggas horisontellt, vertikalt eller parallellt med rummets kanter, men det är en ganska trubbig regel. Om man på något sätt ser/vet var ledningar finns så anser jag att kravet på skydd är uppfyllt, och ditt fall syns det ju tydligt 