Plockade ner el-radiatorerna i ett rum som ska fixas till.

Såg att de kopplat svart och vit på EKLK 5G kabeln till olika faser.

Ena radiatorn körde på brun, den andra på svart och den tredje på vit. Det finns tre säkringar i proppskåpet till vardera fas.

Nu är jag varken behörig elektriker eller ens kunnig inom området (*) men är detta något man ens får göra?

Det känns som om jag skulle slå på alla radiatorerna skulle returen behöva hantera 3 ggr så mycket ström?


(*) Ja, jag ska anlita elektriker till att koppla tillbaka allt jag kopplade ur.
 
H humming skrev:
Det känns som om jag skulle slå på alla radiatorerna skulle returen behöva hantera 3 ggr så mycket ström?
Om alla går på max, säg 10A så går det 0A i retur. Om bara 1 är igång går det 10A. (Detta är hur 3-fas system fungerar.)
 
E
P.g.a fasskillnaden (spänningstopparna kommer inte samtidigt) så går det inte mer ström i neutral än i någon av faserna.
Är radiatorerna på samma effekt och alla 3 är igång samtidigt så blir strömmen i neutralledaren 0A eftersom belastningen är symmetrisk.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
H humming skrev:
Plockade ner el-radiatorerna i ett rum som ska fixas till.

Såg att de kopplat svart och vit på EKLK 5G kabeln till olika faser.

Ena radiatorn körde på brun, den andra på svart och den tredje på vit. Det finns tre säkringar i proppskåpet till vardera fas.

Nu är jag varken behörig elektriker eller ens kunnig inom området (*) men är detta något man ens får göra?

Det känns som om jag skulle slå på alla radiatorerna skulle returen behöva hantera 3 ggr så mycket ström?


(*) Ja, jag ska anlita elektriker till att koppla tillbaka allt jag kopplade ur.
Fasledare skall inte vara grön/gul eller någon färg som kan förväxlas med PE eller blå.
 
Ah, så det är inget konstigt alltså?
 
H humming skrev:
Ah, så det är inget konstigt alltså?
Det är därför den heter "nolla".
 